Byggahus.se
ska installera en luftpump för att kyla ovanvåningen med tre rum ~50kvm , har en firma som verkar vara seriös på listan , men dom vill installera en Mitsubishi Electric Solid AP 25 "en enklare modell för sommarstugan eller garaget" om man ska tro internet , är det verkligen något att ta , lägger någon tusenlapp extra för att slippa problem. Förslag? :)
 
Mitsubishi Electric håller hög kvalitet på sina luftluftvärmepumpar och ger 5 års garanti. AP25 är dock en enklare modell för den som inte söker alla finesser utan mer bara grundläggande funktioner. Passar bra när man bara är ute efter kyla.
 
  • Gilla
H-Thomasson och 2 till
  • Laddar…
Så att "behöva " en Hero 2 är bortkastade pengar?
 
12db i skillnad på bullernivå vid innedel. Så ska ni ha på den på natten så är det ju stor skillnad.
 
  • Gilla
Christoffer L
  • Laddar…
Sittställning
Jag har en hero 2 i sovrummet. Rekomenderar!
 
  • Gilla
Roger Fundin
  • Laddar…
A
stora problemet är väl mest om en luft/luft kan kyla alla tre rummen do många vill ha dörrar stängda så att ingen ser vad de gör där inne...
 
E Emanuel01 skrev:
12db i skillnad på bullernivå vid innedel. Så ska ni ha på den på natten så är det ju stor skillnad.
Solid AP25 har ljudnivå 19-24-31-38-45 dB från innerdelen
Hero2 LN25 har ljudnivå 19-24-29-36-45 dB från innerdelen
Några 12 dB skillnad kan jag omöjligen se något spår av.
 
  • Gilla
guggen och 2 till
  • Laddar…
electroluxaren skrev:
stora problemet är väl mest om en luft/luft kan kyla alla tre rummen do många vill ha dörrar stängda så att ingen ser vad de gör där inne...
stängda dörrar är inga problem än så länge. och blir det det så är det ett skyll dig själv läge. :)

lägger till en bild som kanske kan bidra

Arkitektonisk ritning av en planlösning med möbler och måttangivelser.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
C Christoffer L skrev:
Så att "behöva " en Hero 2 är bortkastade pengar?
Vad har du för uppvärmningssystem idag? Skulle du ha nytta av luftvärmepumpen för uppvärmning på vintern?
 
R Riverground skrev:
Vad har du för uppvärmningssystem idag? Skulle du ha nytta av luftvärmepumpen för uppvärmning på vintern?
Fjärrvärme,(så jag säger nej) jag ser detta som en punktinsats för kyla på ett av fyra "våningsplan" :)
 
Om du har flera våningsplan så tänk på att kylan ganska snabbt vill rinna neråt i huset av sig självt. Det tar tid för kylan att sprida sig men så småningom är hela huset svalt om dörrarna är öppna. Om du har ett hus på 4×50= 200 kvm skulle du möjligen fundera på en något mer kraftfull LLVP som AP35, AP42 eller LN35? Har firman varit på plats och sett hur huset ser ut och är byggt?
 
  • Gilla
Roger Fundin
  • Laddar…
J Josth skrev:
Om du har flera våningsplan så tänk på att kylan ganska snabbt vill rinna neråt i huset av sig självt. Det tar tid för kylan att sprida sig men så småningom är hela huset svalt om dörrarna är öppna. Om du har ett hus på 4×50= 200 kvm skulle du möjligen fundera på en något mer kraftfull LLVP som AP35, AP42 eller LN35? Har firman varit på plats och sett hur huset ser ut och är byggt?
Ja då de har varit på plats, jag förutsätter att en luftpump kan "kasta" luften de 4-7 meter som behövs för att nå in i de rum där den behövs . Tanken är som visas på bilden att innerdelen sitter överst i "trapphuset" , om det är så att kylan "försvinner" neråt direkt istället för framåt så känns det som bortkastade pengar .. källarplanen är redan svala :)
 
A
C Christoffer L skrev:
stängda dörrar är inga problem än så länge. och blir det det så är det ett skyll dig själv läge. :)

lägger till en bild som kanske kan bidra

[bild]
inner vägg?
se till att du får ut dräneringen med bra fall
 
  • Gilla
Roger Fundin
  • Laddar…
Bra att firman varit på plats. Man får generellt räkna med att man tappar 1-2 grader per dörrpost som kylan/värmen ska passera och det tar tid särskilt för kylan att ta sig igenom dörrposter. All kyla rinner inte neråt direkt så visst blir det svalt på övervåningen. Om källarplanen redan är svala så minskar luftomsättningen i huset automatiskt och det räcker med lägre kyleffekt.
 
  • Gilla
Roger Fundin och 2 till
  • Laddar…
electroluxaren skrev:
inner vägg?
se till att du får ut dräneringen med bra fall
yttervägg :)
 
  • Gilla
Roger Fundin och 1 till
  • Laddar…