Halloj,

Har resterna av ett element som sticker upp genom golvet på en plats i hallen. Där är de igenskruvade, men fortfarande kopplade till värmesystemet(vattenburet).
Tänker nu kapa rören vid golvet och avsluta/stänga rören i källaren under istället. Problemet är att det inte finns några gängor eller plats för gängverktyg.

Någon som har tips på hur man kan avsluta röret mitt på så att säga?

Har försökt googla en del, men använder nog fel benämning antar att det heter något speciellt.

Tömma systemet, samt fylla, är inga problem alls.

Tack på förhand!
 
Jättetack Corre!

Ska kolla om det går att stänga vid närmaste skarv/t-korsning. Men är lite orolig för isoleringen runt rören, asbest? Rören och isoleringen är från när huset byggdes 1954.
 
Det finns asbestrisk då. Forumet har rätt mycket skrivet om det och även tips på hur och var isoleringen är riskabel.
Jag vill minnas att det främst är böjar på isoleringen som är riskabel.
Det finns sätt att minimera utsattheten om du själv gör jobbet. Tex vattendimma för att fånga damm och att plats in rören med plast innan man river och minimera var man rör på rören.
 
  • Gilla
Freethefire
  • Laddar…
C corre skrev:
Det finns asbestrisk då. Forumet har rätt mycket skrivet om det och även tips på hur och var isoleringen är riskabel.
Jag vill minnas att det främst är böjar på isoleringen som är riskabel.
Det finns sätt att minimera utsattheten om du själv gör jobbet. Tex vattendimma för att fånga damm och att plats in rören med plast innan man river och minimera var man rör på rören.
Tack igen!
Ska söka då.
 

Bästa svaret

Krilleman
  • Gilla
Freethefire
  • Laddar…
Krilleman Krilleman skrev:
Ännu bättre än rak koppling + plugg som corre tipsar om ovan är provtryckningspropp!

[länk]

Jag hittade inte PT-propp från Vatette som visade baksidan. En VSH får agera stand in!
[bild]
Perfekt Krilleman, tack snälla för hjälpen!
 