Byggahus.se
Ska koppla in en vvb i köket. Har kulventil, backventil. Slang till T-rör med säkerhetsventil och in i vvbn. Sen en slang från säkerhetsventilen till avloppet. Tänkte köra med lin och rörkitt. Har fimpat o-ringen som följde med säkerhetsventilen, tänkte att linet får göra jobbet.

Har jag tänkt rätt?
Några smarta tips innan jag kopplar ihop allt?

Vattenuppvärmarens anslutningsdelar på bord, inklusive säkerhetsventil, slangar, kulventil, backventil och rörkitt.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Krilleman
Det ser ut som om du har en NIBE Nibette 15. Den får installeras utan blandningsventil, även fast jag alltid rekommenderar det. Kravet utan blandningsventil är att termostaten aldrig får stå varmare än 65º.

Produktlänk:
https://www.nibe.se/sv-se/produkter/varmvattenberedare/NIBE-NIBETTE-15-_-209
Installationsanvisning:
https://www.nibe.se/assets/documents/23528/031455-8.pdf

Du bör hålla dig till Conex på klämringssortimentet direkt på beredaren så det blir korrekt. Vatette (eller för den delen andra fabrikat) får ej blandas med varandra för att det ska bli bra på första försöket.

NIBE brukar köra Conex på sina anslutningar.

Så ett mer korrekt T-rör blir då RSK: 1896562:
http://www.lksystems.se/sv/produkte...t-rorskoppling-inv-gg-genomlopp_77747204.aspx

Sen får du tänka på att en anslutningsslang ska vara typgodkänd för fast installation om du tänkt installera den som bilden visar. Vad har du köpt för stålomspunnen slang?

Vidare så mår inte den lekande muttern bra av att anslutas på klämringsände.
Lite bilder och mer info hittar du i mitt inlägg här:
https://www.byggahus.se/forum/threa...skin-pa-10-mm-kran.313112/page-2#post-2936343

Så en snutt kopparrör direkt i T-röret och en klämringskoppling 15xUTV-R15 vore det korrekta för att ansluta anslutningsslangen på.
http://www.lksystems.se/sv/produkte...ngar/lk-302-rak-koppling-utv-gg_77747187.aspx
Vatette har ju planadapter med nu är det ju Conex vi pratar om.

LK 684:

Mässingsfärgat T-rör med invändig och utvändig gänga samt klämringsanslutning för rörinstallation.
 
  • Gilla
Micke_xyz
  • Laddar…
Tack Krilleman!
Så här går det när en amatör leker röris. Jag har kollat dina bilder i andra inlägg och tänker inte skruva slangen mot klämringskopplingarna längre. Jag får skaffa en adapter eller byta t-rör.
På slangen står det Flexpex Regab om det säger något.
 