Har et Elementhus fra 1989 der vi skal flytte litt vinduer. Når jeg har begynt å rive i ytterveggene så finnes det ingen ordentlig luftespalte bak ytterpanelet. Konstruksjonen ser ut som (innenfra)
* 9mm board
* plastfolie
* 170mm regel med 170mm isolasjon
* 12 mm "porøs plate" (ingen anelse om hva det er, ikke asfa, mye mer porøs)
* 45mm regel med 45mm isolasjon
* vindsperre
* 22mm+22mm panel
altså, den eneste luftingen som blir er mellom annenhver panelbord som får en 22mm luftspalte. Fasaden viser i dag ingen tegn på fuktproblemer.

Jeg har ikke sett denne konstruksjonsløsningen tidligere, var den vanlig før?

Nå når vi flytter vinduer så er det enkleste å fortsette med samme løsning, kommer da bruke asfa-board i midten, er det OK eller vil det bli problemer med fukt siden panelet ikke ventileres helt og holdent?
 
luftspalte er et moderne påfunn for å kunne holde panelet tørt hvis man maler med ekkel plastmaling.........Så lenge panelet kan puste utad er det egentlig ikke noe behov for luftspalte bak panelet. Det er bare det at alle bygger så nå for tiden fordi man "skal"..........
 
Moderne og moderne. Alt er vel relativt men så nytt er det ikke. :)

Ute-luftventilert luftspalte er en vanlig og meget velprøvd løsning men man kan bygge en vegg på mange forskjellige måter. Det finnes flere eksempler på vegger uten luftspalte - sandwichvegger av betong og celleplast f.eks.
 