Hva bruker man mest hensiktsmessig for platemateriale til etasjeskilleren?
Kan man bruke byggsponplate først og etter gulvvarmen legge gulvsponplate?
Eller er det 2x13mm gulvgipsplate man bruker som siste lag?

Sett fra innertak plan 1 - gulv plan 2:

13 gipsplate
28 lekt
170 (?) trebjelke og UNI-plater, samt ventilasjonsrør
12 byggsponplate
Gulvvarme (må dette rommet lektes opp?)
Gulvsponplate (10,16 eller 22mm?)
Innergulv type parkett
 
hei! Det finnes flere alternativer å gjøre det på. Et av de bedre, er å legge 22 mm spon, den som kan skjøtes i luften. Lim og skru. Nå har man et ordentlig arbeidsgulv, lett å lage vegger. Legg 30 mm sporadisk isopor med plater, plastfolie + foam parkett. Tidligere gleset vi overflaten med 22*95 cc150.
 
Hei!

Beklager at jeg blander meg inn, skal akkurat gjøre det samme.

Hva bruker dere for isopor?
Har bare funnet svindyre plater, og vurderer å bruke lekter 22x95 i stedet!

MVH
Tobias.
 
S
Slik har jeg
Gulvbjelker 45x220
Glespanel 22x120
Gulvvarmeplater
20mm Gulvvarmeslange
22mm Gulvsponplate
Klikkgulv
 
steelis skrev:
Så her har jeg
Gulvbjelker 45x220
Glespanel 22x120
Gulvvarmeplater
20mm Gulvvarmeslange
22mm Gulvsponplate
Klikkgulv
Det blir nøyaktig slik vi kommer til å gjøre også, tok beslutning i går.
 
Hvorfor legger dere gulvspån oppå fellespanelet? Hvis dere nå må ha gulvspån, legg den UNDER fellespanelet.
 
? Men skal man legge klikkgulvet direkte oppå den vannbårne gulvvarmen og dens vannslanger mener du, blir nok litt ujevnt...
 
S
Jeg har fulgt gulvvarmeleverandørens og wirsbos anbefalinger. Har jevn og fin gulvvarme
 
  • Diagram av gulvvarmesystem med komponenter som gulvbjelke, gipsplate, gulvvarmerør Wirsbo-pePEX, og gulvvarmesponplate.
EmMi skrev:
? Men skal man legge klikkgulvet direkte oppå den vannbårne gulvvarmen og dens vannslanger mener du, blir nok litt ujevnt...
Neida, det går utmerket. For de aller tynneste gulvene kan det være bra å ha noe mellom gulv og glespanel men ellers trengs det ikke. Og skulle jeg legge noe, la jeg heller en gulvgipsskive enn 22 mm tre.
 
S
Når jeg la ut mine strimler sto de opp her og der i svingene, hvordan skulle et klikkgulv kunne ligge på plass da hvis gulvet legges direkte på gulvvarmeplater og slange??
 
steelis skrev:
Når jeg la ut mine sløyfer så sto de opp her og der i svingene, hvordan skulle et klikkgulv kunne ligge igjen da om gulv legges direkte på gulvvarmeplater og slange??
Har du problemer med at slangen løfter seg et sted går det jo bra å klemme ned den akkurat der. Det er jo dessuten et forbigående problem, slangen "legger seg" til slutt.
 
S
ne har ikke noe problem mitt e klart d. :)
 
Jeg vurderer å legge Gles, plater og gulvvarmeslange oppå gulvsponplaten, dette for å kunne senke fremløpstemperaturen! Også for å få et raskere gulv regulatorisk!

Håper og tror at det skal fungere, kan vi høre flere referanser!???
Må jo være flere som har det slik...
Så vet jeg at det finnes de som legger gulvgips oppå også!
Men det føles litt overarbeidet!??
MVH
Tobias.
 
S
Jeg har ingen problemer med varmen i mine gulv, de er varme og behagelige med jevn temperatur. har gles under gulvspon.
 
hei! dette er flotte gulv. 30mm uponor gulvplate og plater, som ligger på 22mm spon.
 
  • Underlag for gulv med 30mm Uponor plater og metallplater lagt på 22mm sponplate.