Trykkbelastning stolpe/regel hva tåler den?
Hvordan ser formelen ut for å beregne en stolpes trykkfasthet?
Jeg har lest et sted at man kan regne med 30 – 35 kg/cm2. Kan det være riktig?
Hvis man har en stolpe som har en diameter på 15 cm, da har vi en overflate på 176 cm2. Da ville den teoretiske fastheten være 5 – 6 tonn. Kan det være riktig?
H/Uffe
Jeg har lest et sted at man kan regne med 30 – 35 kg/cm2. Kan det være riktig?
Hvis man har en stolpe som har en diameter på 15 cm, da har vi en overflate på 176 cm2. Da ville den teoretiske fastheten være 5 – 6 tonn. Kan det være riktig?
H/Uffe
Det kommer an på!uffe v skrev:Hvordan ser formelen ut for å beregne en stols trykkfasthet?
Jeg har lest et sted at man kan regne med 30 - 35 kg/cm2. Kan det være riktig?
Hvis man har en stolpe som har en diameter på 15 cm, da har vi en overflate på 176 cm2.
Da ville den teoretiske fastheten være 5 - 6 tonn. Kan det være rett?
H/Uffe
Kan stemme, men kan også være helt feil.
For en veldig kort sylinder kan det være sant.
Blant de faktorene som påvirker finner man
Lengde
Festeforhold
Styring
Fuktighetskvot
Sikkerhetsklasse
Finnes sikkert flere som jeg ikke husker akkurat nå.
Helt rett i det du sier, men jeg er ute etter den teoretiske styrken.
Så la oss se på en kort (2m over bakken), helt rett, perfekt innfesting nederst (1m ned i bakken til fast grunn) samt at lasten er fordelt over hele overflaten på toppen.
Så la oss se på en kort (2m over bakken), helt rett, perfekt innfesting nederst (1m ned i bakken til fast grunn) samt at lasten er fordelt over hele overflaten på toppen.
Medlem
· Västra Götaland
· 190 innlegg
Det finnes dimensjoneringstabeller for stolper her (nesten nederst på siden):
http://www.traguiden.se/TGtemplates/PageTwoColumn.aspx?id=1465
http://www.traguiden.se/TGtemplates/PageTwoColumn.aspx?id=1465
Hvordan er det med den øvre enden? Er den fri eller styrt? Innspent?uffe v skrev:
Virke?
Slankhetstallet blir hvis jeg regner på fri topp og fast innspenning i bakken (det blir sjelden dette i så fall) 2,25 * 200 / (15/4) = 120
Dette slankhetstallet gir en korrektionsfaktor på ca 0,28
Da blir den dimensjonerende bæreevnen 0,28 * pi*150*150/4 * 11 (K12, SK1)
altså ca 54 kN
Klikk her for å svare