Hei. Vi trenger hjelp da vi nå har en limtrebjelke (detalj 4)som støttes av en stolpe. Vi lurer på hvordan vi kan forsterke/endre limtrebjelken eller bytte til stålbjelke for å unngå å ha stolpen i midten.
Limtrebjelken bærer opp en gang til vår terrasse.
Det hadde vært flott om noen kunne hjelpe oss med dette så snart som mulig
Du kan bytte til en 115x315 mm limtrebjelke (flere dimensjoner er tenkbare) eller en HEA 160 stålbjelke.
Takk. Dumt spørsmål kanskje, men det går ikke an å forsterke en eksisterende limtrebjelke ved å skru en annen på innsiden? 315mm limtre bygger ganske mye nedover så det blir grensesak å man kan gå under den.
Du kan velge 165x270 i stedet for 115x315. Uten søyler kan du ikke komme under 270 mm høyde. For å forsterke er det ikke nok å skru, du må lime også. I dette tilfellet er det ikke realistisk.
Du kan velge 165x270 i stedet for 115x315. Uten pilar kan du ikke komme under 270 mm høyde. For å forsterke holder det ikke med å skru, du må lime også. I dette tilfellet er det ikke realistisk.
Takk for hjelpen
Klikk her for å svare