Hvordan tetter vi en rørføring best? Det gjelder rørføring av varmerør som går fra kjelleren opp til hallen inne i en garderobe og videre opp via tak/gulv til overetasjen. Dessverre har kjelleren trebeskyttelsesbehandlet virke, og vi har sterk kjemisk lukt av kloranisoler i og rundt denne garderoben.

Foruten den lille kjellerdelen er det krypkjeller, også der med trebeskyttelsesbehandlet virke. Vi har plastet grunnen og installert sorpsjonsavfukter og undertrykksvifte (Corrventa). Kjellerdelen er dog ikke tilknyttet til undertrykksviften. Etter denne tiltaket har lukten blitt redusert i huset, unntatt i og rundt rørføringen.

Hvordan tetter vi rørføringen best? Kan vi bruke fugeskum, eller finnes det bedre alternativer?
Vi er klar over at det beste ville vært å bytte alt trebeskyttelsesbehandlet virke, men dette er dessverre ikke mulig (økonomisk) for øyeblikket.
Takk på forhånd!
 
Tja, byggskum forekommer ofte å være en rask og enkel "løsning" som ikke krever tid, kunnskap eller håndverksferdighet, men dessverre er det ofte en kortvarig snarvei. Alle som skal forsøke å gjøre vedlikehold eller reparasjoner der det er sprutet med byggskum, sverger ve og forbannelse over den som gjorde det tidligere. Av helse- og miljøhensyn er alt hva plast og kjemikalier angår et elendighet. Noe dere naturligvis er godt klar over med tanke på det gamle trykkimpregnerte virket i huset.

Nåvel, med det sagt så kan en midlertidig "løsning" være byggskum.
Det er dog generelt dårlig å bruke plast i nærheten av varme områder, slik som et varmeledningsrør i et eldre hus. Antagelig trengs det svært varmt radiatorvann om vinteren. Varme og UV-stråling (dagslys) er de to faktorene som raskest eldes plast. Akkurat i en rørgjennomføring i et skap er det neppe noen direkte mekanisk slitasje eller påkjenning, men både tre og varmeledningsrør beveger seg med årstider, fukt og varme, noe som kan få en skjør, aldrende plast til å sprekke/pulverisere og dermed gi åpninger for luft/lukt fra kjelleren til å stige opp.

Hardt pakket lindrev holder seg bedre, men krever at det finnes solide matrialer rundt røret, noe som kanskje ikke en trossbotn har. Kan kompletteres med en tilskåret bit byggplast som tapes omhyggelig mot rør og gulv. Fungerer naturligvis også om byggskum er brukt.
 
  • Liker
frökenfräken
  • Laddar…
Oldboy Oldboy skrev:
Tja, byggskum fremstår ofte som en rask og enkel "løsning" som ikke krever tid, kunnskap eller håndverksskicklighet, men dessverre er det ofte en kortvarig snarvei. Alle som skal forsøke å gjøre vedlikehold eller reparasjoner der det er sprøytet med byggskum sverger ve og forbannelse til den som har gjort det tidligere. Av helse- og miljøhensyn er alt hva plast og kjemikalier angår et elendighet. Hvilket dere naturligvis er godt kjent med med tanke på det gamle trykkimpregnerte virket i huset.

Nåvel, med det sagt så kan en midlertidig "løsning" være byggskum.
Det er dog generelt ikke bra å bruke plast i nærheten av varme områder, slik som et varmeledningsrør i en eldre bolig. Antakelig kreves det ganske varmt radiatorvann om vinteren. Varme og UV-stråling (dagslys) er de to faktorene som raskest eldrer plast. Akkurat i en rørgjennomføring i en garderobe er det neppe noen direkte mekanisk slitasje eller påkjenning, men både tre og varmeledningsrør beveger seg med årstidene, fukt og varme, hvilket kan få en skjør eldet plast til å sprekke/pulveriseres og dermed gi åpninger for luft/lukt fra kjelleren å ta seg opp.

Hardt pakket lindrev tåler seg bedre men krever at det finnes solide materialer rundt røret, hvilket kanskje ikke en trossbotn har. Kan kompletteres med en tilklippet bit byggplast som tapes omsorgsfullt mot rør og gulv. Fungerer naturligvis også om byggskum har blitt brukt.
Takk snille for svar! Det er faktisk en håndverker som har foreslått fugeskum men jeg er tvilsom derfor spørsmålet. Så nærmere på rørene nå og det er 6 st rør, alle kledd med (hva jeg tror) PE-X tomrør. To er blå og fire grå, de grå ser ut til å være disse: https://www.rinkabyror.se/artikel/lk-tomror-25x20mm-50m/ Det står i alle fall LK Systems xxx på og noen tall. Jeg kjente på rørene, altså på plasten, og da føles det lunkent, så jeg vet ikke om det er noen risiko for at det blir for varmt. Men det viktige er å få det så tett som mulig siden kloranisolat lukter sterkt og det kreves svært liten mengde for at det skal lukte.

Ut fra dette, er det fortsatt hardt pakket lindrev, ifølge beskrivelsen, som er å anbefale. God idé å komplettere med byggplast. Jeg tror det må tettes både i kjelleren og i bunnen på garderoben, muligens også i taket på garderoben siden det er en viss lukt i rommet ovenfor den.
 
6 rør (plastrør) LK systems høres ut som gulvvarme?
Hvis det er tilfelle, blir det ikke like varmt. Gulvvarme i gammelt moderat isolert hus kanskje +30C(?) mens ved- eller olje- eller elpanne fra 70-tallet eller eldre pleier å ha radiatorer som er små og som kan sirkulere radiatorvann opp til +80C (ved full midtvinterkulde).

Med en sekspakning rør blir det vesentlig mye vanskeligere rent praktisk å få til og teipe tett med byggplast, så da føles alternativet byggskum bedre.
 
Oldboy Oldboy skrev:
6 rør (plastrør) LK systems høres ut som gulvvarme?
Hvis ja, blir det ikke like varmt. Gulvvarme i et gammelt moderat isolert hus kanskje +30C(?) mens ved- eller olje- eller el-kjel fra 70-tallet eller eldre vanligvis har radiatorer som er små og som kan sirkulere radiatorvann opp til +80C (ved full midvinterkulde).

Med en sekspakning rør blir det vesentlig mye vanskeligere rent praktisk å få til og tape tett med byggplast, så da føles alternativet byggeskum bedre.
Huset er enetasjes 70-talls hus og hadde fra begynnelsen olje som oppvarming. Huset er siden utbygget med ytterligere etasje samt tilleggsisolert, vinduer byttet og varmesystemet er nå luft-vann. Det er rørføring til radiatorer i overetasjen som går via kjelleren gjennom garderoben, også vann til bad går via samme garderobe. Om dette gjør noen forskjell.
 
Da er det antagelig varmere enn + 30C men ikke +80C.

Dere kan jo tørrtrene litt og bare føle med fingrene hvordan det virker å prøve å tette hardt, samt ikke minst om det i det hele tatt er mulig å få til en bit byggplast som passer og som kan tapes tett mot alle rør. Skulle tro at byggskum er den rimelige fungerende løsningen i praksis. Deretter er det kanskje ikke superkritisk i dette tilfellet om byggskummet er i god stand og holder tett om + 20 år?
 
Oldboy Oldboy skrev:
Da er det antagelig varmere enn + 30C men ikke +80C.

Dere kan jo tørrtrene litt og bare kjenne med fingrene hvordan det virker å prøve å dreie hardt, samt ikke minst om det i det hele tatt er mulig å få til en bit byggplast som passer og som går å teipe tett mot alle rør. Skulle tro at byggskum er den rimelige fungerende løsningen i praksis. Så kanskje det ikke er superkritisk i dette tilfellet om byggskummet er i god stand og holder tett om + 20 år?
Takk! Er fugeskum og byggskum forskjellige ting? Beklager et novis spørsmål.
 
Legg opp et bilde. Og hvor bred er glipen rundt beskyttelsesrøret som du trenger å tette?
 
F frökenfräken skrev:
Takk! Er fugeskum og byggskum forskjellige ting? Beklager et nybegynnerspørsmål.
Så vidt jeg vet er det det samme. Det kommer an på hva man bruker det til. Normalt er det vel ellers at man bruker fugemasse til fuger. Fugemasse og byggskum er ikke det samme. De fungerer på forskjellige måter og har dermed forskjellige bruksområder.
 
Klikk her for å svare