Bob_the_builder
Som overskriften sier, hvorfor angir dimensjoneringstabellene for takbjelker i ett/to fag at de gjelder for maks 5 grader helling? Om jeg vil ha 14 grader så burde snølasten bli mindre, eller hva? Øker noen annen last?

Diagram av takbjelker med lett yttertak, maksimal vinkel 5 grader, konstruksjonsvirke i ett fakk, viser lengde og vinkel.
 
14 grader blir jo lengre på samme bredde mellom veggene
 
  • Liker
Bob_the_builder
  • Laddar…
Bob_the_builder
Jo, forvisso. Det kanskje er hele svaret. På 4 m bredde øker (om jeg regner riktig) diagonallengden med 11 cm når man går fra 5-14 grader.
 
Bob_the_builder
Vet ikke hvorfor tråden ble dobbeltpostet...

StockholmM skrev:
Vill gjetning - målet L angis i horisontalplan. Om vinkelen blir større, blir bordenes lengde da såpass mye lengre enn L at underliggende beregninger ikke holder.
 
Hvor fant du den tabellen? Det pleier å stå en rekke med forutsetninger for tabellene, kanskje står der hvorfor det er som det er.
 
Det kan ikke være så enkelt som at utregningen bare gjelder opp til 5 grader? Etter det gjelder en annen tabell..
 
Bob_the_builder
Nei, det står ikke hvorfor. Tabellen er fra Svenskt Träs "Lathunden". 5 grader er jo en veldig liten helning. Føles mer som en spesialløsning enn en normal konstruksjon i 2016. Det finnes ingen annen tabell publisert.
 