1.378 lest ·
9 svar
1k lest
9 svar
Takbjelker forskjellige svar i beregningsprogram!
Hei
Vi skal bygge et uterom på ca 3.3x4.3m. 2st opplag. Lastfall 0.6kN/m2
Når jeg beregner takbjelkene med Moeleven beregningsprogram får jeg et helt annet svar i Bejers dimensjoneringsprogram.
Moelven gir ved 10mm nedbøyning Limtre 90x270 mens Beijer viser LT 90x405.
Det er jo makeløst stor forskjell! Hva kan det skyldes???? :eek:
Hvilket program viser rett??
Vi skal bygge et uterom på ca 3.3x4.3m. 2st opplag. Lastfall 0.6kN/m2
Når jeg beregner takbjelkene med Moeleven beregningsprogram får jeg et helt annet svar i Bejers dimensjoneringsprogram.
Moelven gir ved 10mm nedbøyning Limtre 90x270 mens Beijer viser LT 90x405.
Det er jo makeløst stor forskjell! Hva kan det skyldes???? :eek:
Hvilket program viser rett??
Sist redigert:
K
Kallebo
Gjør-det-selv-bygger
· Skåne
· 3 048 innlegg
Kallebo
Gjør-det-selv-bygger
- Skåne
- 3.048 innlegg
Er det fire meter mellom støttene eller er rommet den andre veien? Beijers virker helt off synes jeg uansett..
Synes at 42x180 høres litt spinkelt ut, men det er et ganske lite uterom...
Synes at 42x180 høres litt spinkelt ut, men det er et ganske lite uterom...
Moderator
· Stockholm
· 57 836 innlegg
flyttet fra el
/moderator
/moderator
Medlem
· Etelä Pohjanmaa
· 2 467 innlegg
Kjør med vanlige 45x195 reglar i stedet for limtre så blir det mer enn halvparten så billig.
En tilstrekkelig dimensjon til 4,2m spennvidde hevder jeg uten å bruke noen vanskelige tabeller og teoretiske beregninger.
En tilstrekkelig dimensjon til 4,2m spennvidde hevder jeg uten å bruke noen vanskelige tabeller og teoretiske beregninger.
Uterommets tak vil være av blikk, papp, spontet tre, isolert, gips og innfelte vinduer. 45x170 stokker. cc60
Vi bor ved kysten ca 200m fra havet så det blåser kraftig her. 45x190 føles litt risikabelt siden hele langsiden består av glasspartier. Tør ikke å ta sjansen ..
Vi bor ved kysten ca 200m fra havet så det blåser kraftig her. 45x190 føles litt risikabelt siden hele langsiden består av glasspartier. Tør ikke å ta sjansen ..
Medlem
· Blekinge
· 10 117 innlegg
Kravet på maksimal nedbøyning gjelder bare for bjelkelag, ikke takkonstruksjoner. Er man ikke kyndig i fasthetslære bør man nok være forsiktig med beregningsprogram, det er bedre å rådføre seg med noen sakkunnige. Å i det hele tatt bruke limtre i dette tilfellet føles overdrevet. Jeg tror at til og med 45x195 er overdimensjonert, litt avhengig av takhellingen. Snølast i Bohuslän er bare 150 kg per kvm. Derimot er det viktig at konstruksjonen blir stabil, noe som ikke er det samme. Stolpekonstruksjoner uten plater krever alltid en form for diagonaler. Ordentlige innfestninger er også viktig.
Klikk her for å svare
Lignende tråder
-
Byggnadsvård & färgval, olika färg på foder o spröjs på 1800-talshus!
Fönster & Dörrar -
Det finns svarta prickar i olika former och även Cracking i köksgolvet
Referenser Hantverkare & Entreprenörer -
Hvor tykt med skumglass for å få en fullgod isoleringsverdi? Har fått litt ulike bud alt mellom 0,3 til 0,6. Takk for hjelp :)
Byggematerialer & Konstruksjonsteknologi