Skisser på garasje og kommer over garasjeporten på 5m samt i carporten på 6.5m trenge bjelke. Var først inne på limträ men det ser ut til å bygge en hel del på høyden og så kom jeg på at jeg har en del stålbjelke liggende. Gratis så å si.
Bjelken det er snakk om er H-bjelke 14x14 med 10mm gods.
Kan jeg sveise sammen to slike på høyden og klare en åpning på 6.5m samt 5m?
Hvilke faktorer trengs for å finne ut hva de tåler?
Bjelken det er snakk om er H-bjelke 14x14 med 10mm gods.
Kan jeg sveise sammen to slike på høyden og klare en åpning på 6.5m samt 5m?
Hvilke faktorer trengs for å finne ut hva de tåler?
Du trenger å vite om det er en HEA eller en HEB bjelke da de har forskjellige styrkeverdier. Men man kan jo alltid regne på det lavere, for å være på den sikre siden. Det finnes også 3 forskjellige styrkeverdier på stålet i seg selv. Jeg har ingen tabeller med meg hjem, ellers kunne jeg kanskje regnet på det for deg.
Hvordan finner man ut av det?Matti_75 skrev:Du trenger å vite om det er en HEA eller en HEB bjelke da de har forskjellige fasthetsverdier. Men man kan jo alltid regne på det lavere, for å være på den sikre siden. Det finnes også 3 forskjellige fasthetsverdier på stålet i seg selv. Jeg har ingen tabeller med meg hjem ellers kunne jeg kanskje regne på det for deg.
Gjelder en bygning på 8.5x17m med ca 3.5m veggliv, tak med 20 graders takvinkel, betongpanner.
Stod og så på en lignende bæring i dag og han hadde en 300mm I-bjelke. Vet ikke godstykkelse.
Er det en fordel eller ulempe å sveise sammen to bjelker av denne typen som jeg har?
Vet du om man kan finne disse tabellene du har på nettet et sted? Skal i nær fremtid hjelpe noen med å sette inn en stålbjelke og da kan det jo være greit å kunne regne på det.Matti_75 skrev:Du trenger å vite om det er en HEA eller en HEB bjelke da de har forskjellige styrkeverdier. Men man kan jo alltid regne på den lavere, for å være på den sikre siden. Det finnes også 3 forskjellige styrkeverdier på stålet i seg selv. Jeg har ingen tabeller med meg hjem ellers kunne jeg kanskje regnet på det for deg.
Spontant tror jeg ikke på dette med å skjøte.
Skal takstolene ligge på stålbjelken så tror jeg den er for svak.
Sjekk med en konstruktør angående dette så du slipper å få problemer.
Skal takstolene ligge på stålbjelken så tror jeg den er for svak.
Sjekk med en konstruktør angående dette så du slipper å få problemer.
Langsiden. Så takstolene kommer til å hvile på denne bjelken. Og jeg mener ikke at jeg skal skjøte på lengden, men jeg tenkte å ta 2stk 14x14 og legge dem oppå hverandre og sveise disse sammen for å få noe som er mer holdbart.Matti_75 skrev:
En liten plantegning. Til venstre blir det en stor port ca 5m b x 3m h. Til høyre blir det en stor åpning inn til carport. Rett over 6.5m åpning.

Sist redigert:
5 m er langt. Du kan ikke tenke deg en stolpe i midten?
For å beregne bjelken må du først vite lastene, dvs:
1. Takets vekt
2. Maks snølast
3. Maks vindlast
4. Sikkerhetsfaktor
Dette bør framgå av tegningene fra takstolprodusenten. Deretter kan man dimensjonere bjelkene.
For å beregne bjelken må du først vite lastene, dvs:
1. Takets vekt
2. Maks snølast
3. Maks vindlast
4. Sikkerhetsfaktor
Dette bør framgå av tegningene fra takstolprodusenten. Deretter kan man dimensjonere bjelkene.
Bröderna Edstrand (Be-group) har en håndbok på nettet kalt røde håndboken (eller lignende) på nettet. Der finnes all data som trengs. Man må vite om det er I, HEA eller HEB ball man har (mål finnes i den katalogen).Ola78 skrev:
Röda katalogen het den kom jeg på. Om du ikke har funnet den enda så finnes den her:Ola78 skrev:
http://www.begroup.com/upload/Sweden/Broschyrer/Röda_Katalogen.pdf
Klikk her for å svare
Lignende tråder
-
Beregn på H-bjelke portåpning.
Bygningsfysikk -
Hvordan regner jeg ut målene som mangler? (Geometri)
Byggematerialer & Konstruksjonsteknologi -
Feedback/hjälp på plan för plank och framförallt räkna på plintar
Altan & Uteplats -
Räkna fram boyta vid ändrad takvinkel
Planlösningar -
Räkna fram vad elementet kostar att driva?
Värme allmänt