Blikkenslageren har meddelt at han ikke kommer innen overskuelig fremtid så nå må jeg eventuelt koble kjøkkenviften selv.

Spørsmålet er hvordan man gjør?

Viften blir fritt hengende med et 160 mm rør rett opp, og i taket finnes det forberedt et 130 mm horisontalt rør som går ut til den utvendige viftmotoren.

Jeg ser følgende momenter:

1. Kap 130 mm røret, det er litt for langt
2. Kap 160 mm røret, det er likeliges for langt
3. Skjøt rørene i 90 grader. Hmm?

Finnes det reduseringsvinkler/bøyer eller gjør blikken vanligvis egne? Eller gjøres det på en annen måte?? (Renseluke trengs ikke ifølge feieren som allerede har sett.)

Takknemlig for litt input!
 
Totte_S
Reduksjoner finnes av ulike slag, så det er nok ikke noe problem.
For eksempel her
I min verden så burde det være mest praktisk rent bygningsmessig å sette reduksjonen på det vertikale røret og deretter bruke en 125 mm 90-graders bøy. Skal du bygge kasse rundt 125-røret så blir det vel enklere å slippe en klump i taket.
Det blir unødvendig klumpete med en 160-bøy, men på den andre siden kan det hende man slipper litt trykktap hvis man reduserer etter bøyen, men om gevinsten er merkbar er vel en annen sak.
Det var mine amatørmeninger...
 
Sist redigert: