Hei!

Har fått en vegg tatt ned og avløst med en HEA12 stålbjelke av byggefirma.
Når innkapslingen nå er ferdig, ser bjelken i taket gigantisk ut, typ noe som burde være i en industrilokale. Nå måler bjelken +gips 20 cm i høyde og 24 cm i bredde.
Tenkte å klage til byggherren, men lurer på om noen andre har erfaring? Hvilke dimensjoner har dere fått på innkapslede HEA12 bjelker?
 
Høres ut som de har bygget boksen med trelekter.
Vet du om det er krav til brannbeskyttelse på kledningen? Ellers er det bare å bygge med LP50 profiler så det bygger minimalt. Det går også an å lime gipsen direkte på stålet om du ønsker det.
 
  • Liker
Installation
  • Laddar…
Matti_75 Matti_75 skrev:
Høres ut som de har bygget boksen med trelekter.
Vet du om det er brannkrav på innkledningen? Ellers er det bare å bygge med LP50 profiler så bygger det minimalt. Det går også an å lime gipsen direkte på stålet om du ønsker det.
Jeg ville ikke tro at det er brannkrav. Det er en vanlig villa og vanlig stålbjelke. De har ikke brukt branngips f.eks. så jeg ser ingen grunn til at det skulle være spesifikke brannregler. Takk for tipset, skal si det til byggherren!
 
Matti_75 Matti_75 skrev:
Høres ut som de har bygget boksen med trelekter.
Vet du om det er brannkrav på innkledningen? Hvis ikke er det bare å bygge med LP50-profiler så bygger det minimalt. Det går også an å lime gipsen direkte på stålet om du ønsker det.
Og ja, de har brukt 45 mm trelekter så jeg antar det er derfor den har blitt dobbelt opp i størrelse.
 
samovar
S Sophia Jönsson skrev:
Jeg ville ikke tro at det er brannkrav. Det er en vanlig villa og vanlig stålbjelke. De har ikke brukt branngips f.eks. så jeg ser ingen grunn til at det skulle finnes spesifikke brannregler. Takk for tipset, skal si det til byggmesteren!
Vi avlastet en bærende vegg i vår og da var brannkravet El30. Vi valgte branngips da det rakk med ett lag for el30, alternativet var å male bjelken med brannbeskyttelsesfarge eller dobbel vanlig gips. Dvs man må ikke bruke branngips for å oppfylle kravene men de bygger på mindre.
 
samovar samovar skrev:
Vi avvekslet en bærende vegg i vår, og da var brannkravet El30. Vi valgte branngips da det holdt med ett lag for el30, alternativet var å male bjelken med brannbeskyttelsesfarge eller dobbel vanlig gips. Dvs man må ikke bruke branngips for å oppfylle kravene, men de bygger på mindre.
samovar samovar skrev:
Vi avvekslet en bærende vegg i vår, og da var brannkravet El30. Vi valgte branngips da det holdt med ett lag for el30, alternativet var å male bjelken med brannbeskyttelsesfarge eller dobbel vanlig gips. Dvs man må ikke bruke branngips for å oppfylle kravene, men de bygger på mindre.
hvordan visste dere at det var brannkrav? Ifølge det jeg har kunnet lese meg til, er det ingen brannkrav i eneboliger siden det regnes som en branncelle. Spurte byggmesterne, og de hadde brukt vanlig gips. Tror bare de har brukt ett lag vanlig gips.
 
Matti_75 Matti_75 skrev:
Høres ut som de har bygget kassen med trelekter.
Vet du om det er brannkrav på innkledningen? Ellers er det bare å bygge med LP50 profiler så bygger det minimalt. Det går også an å lime gipsen direkte på stålet om du ønsker det.
@Matti_75 byggere sier at LP50 profiler kun vil gi 1,5 cm smalere på hver side, totalt 21 cm bred da på en HEA12. Hva tenker du?
 
Om han allerede har gipset taket så må han feste skinnen i bjelken i stedet. Det finnes spesielle klips eller så kan man skyte dem fast eller skru dem.
Ser man bare problemer så får man problemer. Ser man løsninger så er verden enorm.
Du kan jo gjette hvilken type du har å gjøre med. "Sånn har jeg alltid gjort det"
 
  • Liker
Joak
  • Laddar…
samovar
Jeg husker helt ærlig ikke hvor jeg fikk det om brannkrav (det var ikke helt lett, og vår byggmester visste heller ikke sikkert), men jeg har for meg at det handlet om nettopp bærende konstruksjoner, ikke brannspredning som branncellene er til for, og at man skal ha tid til evakuering.

For egen del ville vi kle inn bjelken i gips uansett, og ved å bruke branngips som oppfylte det kravet var det marginal forskjell i tykkelse på.
 
Matti_75 Matti_75 skrev:
Høres ut som om de har bygget kassen med trestendere.
Vet du om det er brannkrav på kledningen? Ellers er det bare å bygge med LP50 profiler så bygger det minimalt. Det går også å lime gipsen direkte på stålet om du ønsker det.
Det vil lett være RE30 krav på en jernbjelke i et enebolig. 2 lag gips eller 1 lag protect F gips. Men som Matti sier kan det gjøres så det bygger noen mm mer enn plate dybden 26 eller 15 mm. Eller brannmale.
 
Klikk her for å svare