3.303 lest ·
12 svar
3k lest
12 svar
Hvordan få tak i en konstruktør når man skal bygge selv?
Hei alle sammen!
Hvor kan man få tak i en konstruktør som kan regne på bæreevnen på min utbygging som jeg skal bygge selv? Eller skal man bare rådføre seg med en snekker? Skal lage takstolene selv og ha en bærende bjelke under gulvet på overetasjen som jeg trenger beregninger på.
Hvor kan man få tak i en konstruktør som kan regne på bæreevnen på min utbygging som jeg skal bygge selv? Eller skal man bare rådføre seg med en snekker? Skal lage takstolene selv og ha en bærende bjelke under gulvet på overetasjen som jeg trenger beregninger på.
Beste svar
Ring et selskap som tilbyr slike tjenester?
Noen store er Tyréns, Wsp og Sweco. Bør ikke være mange timers jobb for å regne på noen takstoler. Hvor avansert er utbyggingen?
Det finnes mange dyktige mennesker her på forumet som også kan hjelpe til med å regne på noen enkle takstoler/bjelker....
Noen store er Tyréns, Wsp og Sweco. Bør ikke være mange timers jobb for å regne på noen takstoler. Hvor avansert er utbyggingen?
Det finnes mange dyktige mennesker her på forumet som også kan hjelpe til med å regne på noen enkle takstoler/bjelker....
Bjelken skal være en IPE eller HEA ellers var det en bra link. Hadde gått åt en LT 140x270 om det skulle holde. Og det hadde blitt en takhøyde på 183 cm under den så det er litt lavt. Spennvidden på bjelken er 3,5 meter og den utbredte lasten skal vel være 200kg/kvm i bolighus har jeg lest, og da blir det cirka 4 tonn.
Takstolene kan man få tips om på træguiden om det er en vanlig modell.
Angående bjelken så er det ganske lett å regne på dette, man trenger ikke være doktor i fasthetslære. Normalt dimensjonerer man mot nedbøyning.
200kr/m2 er en vanlig tommelfingerregel, så kan man legge til litt for egenvekten i bjelkelaget.
Legg opp en tegning eller målsatt bilde av konstruksjonen så kan jeg regne på det.
Angående bjelken så er det ganske lett å regne på dette, man trenger ikke være doktor i fasthetslære. Normalt dimensjonerer man mot nedbøyning.
200kr/m2 er en vanlig tommelfingerregel, så kan man legge til litt for egenvekten i bjelkelaget.
Legg opp en tegning eller målsatt bilde av konstruksjonen så kan jeg regne på det.
Vi antar at lasten er 4 tonn, jevnt fordelt, spennvidden 3,5m og fritt oppstilt bjelke.
Akseptabel nedbøyning er 8,7mm (3500/400).
Med en HEA160 får du nå en nedbøyning på 6,2mm.
Med en IPE180 får du en nedbøyning på 7,9mm.
Jeg mistenker imidlertid at du har gjort en tankefeil med lasten. Det er bare halve gulvlasten som belaster bjelken (om den ligger i midten), den andre halvdelen belaster ytterveggene.
Akseptabel nedbøyning er 8,7mm (3500/400).
Med en HEA160 får du nå en nedbøyning på 6,2mm.
Med en IPE180 får du en nedbøyning på 7,9mm.
Jeg mistenker imidlertid at du har gjort en tankefeil med lasten. Det er bare halve gulvlasten som belaster bjelken (om den ligger i midten), den andre halvdelen belaster ytterveggene.
Sist redigert:
I ditt tilfelle brukte jeg belastningsfall 10 i Karl Björks formelsamling.
f=(5xQxLxLxL)/(384xExI)
f=nedbøyning
Q=last
L=bjelkens lengde
E=elastisitetsmodul
I=bjelkens treghetsmoment
f=(5xQxLxLxL)/(384xExI)
f=nedbøyning
Q=last
L=bjelkens lengde
E=elastisitetsmodul
I=bjelkens treghetsmoment
Klikk her for å svare