Hvordan vet jeg om veggen er bærende eller ikke?
Hvordan vet jeg om veggen er bærende eller ikke? Taket i kjelleren er betong som hviler på leca-vegger. De veggene er uten tvil bærende 
Jeg vil fjerne veggen på bildet for å få et større rom. Noen gang har noen laget en portal på ca 150 cm bred midt i veggen. Deretter har de tettet den for å få en hel vegg igjen. Jeg vil fjerne hele veggen. Veggen er bygd med 45x90mm trestendere med 10mm sponplate på hver side av stenderne. Siden det er brukt sponplate føles det som om veggen ikke er original fra da huset ble bygd på 70-tallet. Kan legge til at resten av huset er leca. Til og med innvendige vegger som er bygd av litt smalere leca. Det andre bildet viser mer tydelig hvordan taket ser ut.
Jeg vil fjerne veggen på bildet for å få et større rom. Noen gang har noen laget en portal på ca 150 cm bred midt i veggen. Deretter har de tettet den for å få en hel vegg igjen. Jeg vil fjerne hele veggen. Veggen er bygd med 45x90mm trestendere med 10mm sponplate på hver side av stenderne. Siden det er brukt sponplate føles det som om veggen ikke er original fra da huset ble bygd på 70-tallet. Kan legge til at resten av huset er leca. Til og med innvendige vegger som er bygd av litt smalere leca. Det andre bildet viser mer tydelig hvordan taket ser ut.
Sist redigert:
Medlem
· Västra Götaland
· 185 innlegg
Troligvis ikke bærende da bjelkelaget strekker seg i andre retningen. Men det kunne vært en stabiliserende vegg som skal ta horisontale krefter. Du vil sikkert få mer utfyllende svar snart. 
Takk for svaret. Kan si også om det har noen betydning at rommet er ca 5 meter langt og 4 meter bredt. Samme størrelse på rommet på andre siden av veggen. Det jeg prøver å si er at det ikke finnes noe annet enn lecaveggene som bærer opp taket på så pass lang strekning som 10 meter. Så det føles rart om veggen skulle trengs akkurat der.P petterovski skrev:
Beste svar
Medlem
· Västra Götaland
· 185 innlegg
Den er ikke bærende for vertikale krefter. Den kan være stabiliserende, men det er ikke heller sannsynlig siden du har et stivt bjelkelag hvor de horisontale kreftene føres via dette til stabiliserende ytter/innervegg. Hvor langt har du til yttervegg/innervegg av leca til venstre og til høyre i bildet?E Elnovis skrev:Takk for svaret. Kan si også om det har noen betydning at rommet er ca 5 meter langt og 4 meter bredt. Samme størrelse på rommet på andre siden av veggen. Det jeg prøver å si er at det ikke finnes noe annet enn lecaveggene som bærer opp taket på så lang avstand som 10 meter. Så det føles rart om veggen skulle være nødvendig akkurat der.
Jeg har tegnet et bilde for å gjøre det litt tydeligere. Der har jeg også lagt inn mål og det vinduet du ser på et av bildene slik at du lettere kan orientere deg. Dette er bare en liten del av huset da det er bygget som en L. Det er et stort hus på 184 kvadrat med like stor kjeller.P petterovski skrev:
Medlem
· Västra Götaland
· 185 innlegg
Du kan rive veggen.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 innlegg
Bjelkelaget består antagelig av lettbetongelement. Slike pleier aldri være lagt på trestendervegger. Så veggen er sikkert ikke bærende. Produksjonen av sponplater kom i gang på slutten av 60-tallet. De inneholdt veldig mye formalin på den tiden. De ble raskt veldig populære på grunn av prisen og anvendeligheten. Ikke minst kunne man lage senger billig og enkelt.
Formalin er tydeligvis giftig. Er det noe jeg bør tenke på når jeg river veggen? Jeg vet ikke hvor gamle disse sponplatene er og det er vanskelig å finne ut.J justusandersson skrev:Bjelkelaget består antagelig av lettbetongelement. Slike pleier aldri å være lagt på treveggvegger. Så veggen er sikkert ikke bærende. Produksjonen av sponplater kom i gang på slutten av 60-tallet. De inneholdt veldig mye formalin på den tiden. De ble raskt veldig populære på grunn av prisen og anvendeligheten. Ikke minst kunne man lage senger billig og enkelt.
Sist redigert:
Medlem
· Blekinge
· 10 117 innlegg
Det meste av formalinet er sikkert ikke igjen, så det trenger du nok ikke bekymre deg for. Det har forsvunnet ut i luften. Jeg vil benytte anledningen til å korrigere meg litt når det gjelder sponplater. Den store produksjonen kom i gang på slutten av 60-tallet, tydelig knyttet til millionprogrammet, men materialet har eksistert lenger. Jeg husker plutselig at jeg bygde en bokhylle av finert sponplate i sløyden i begynnelsen av 60-tallet, men da var det nok mest et møbelmateriale.
Veggen som du vil fjerne kan ha en stabiliserende funksjon. (Men da burde det finnes en lik på husets andre side også.) 10 meter lange murer av leca pleier å kreve sidestabilisering, litt avhengig av jordtrykk mm. Det kan hende at det har vært vegger som nå er fjernet. Verdt å sjekke.
Veggen som du vil fjerne kan ha en stabiliserende funksjon. (Men da burde det finnes en lik på husets andre side også.) 10 meter lange murer av leca pleier å kreve sidestabilisering, litt avhengig av jordtrykk mm. Det kan hende at det har vært vegger som nå er fjernet. Verdt å sjekke.
Jeg har glemt å fortelle at det finnes søyler noen steder på ytterveggene. Kan disse ha en stabiliseringsfunksjon?J justusandersson skrev:Det meste av formalinet er sikkert ikke igjen, så det trenger du nok ikke bekymre deg for. Det har forsvunnet ut i luften. Jeg vil benytte anledningen til å korrigere meg noe når det gjelder sponplater. Den store produksjonen kom i gang på slutten av 60-tallet, tydelig knyttet til millionprogrammet, men materialet har eksistert lenger. Jeg kom plutselig på at jeg bygde en bokhylle av finért sponplate i sløyden på begynnelsen av 60-tallet, men da var det nok mest et møbelmateriale.
Veggen som du vil fjerne kan ha en stabiliserende funksjon. (Men da burde det finnes en lik på husets andre side også.) 10 meter lange murer av leca-blokker pleier å kreve side-stabilisering, litt avhengig av jordtrykk mm. Det kan ha vært vegger som nå er fjernet. Verdt å sjekke.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 innlegg
Ja. Kan du ikke tegne dem inn på din skisse.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 innlegg
Så bra! Da har jeg ingen innvendinger mot å rive veggen.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 innlegg
De avstiver lecamuren sideveis og hindrer den fra å bule innover. En kjellervegg er utsatt for jordtrykk. Vegger over bakken for sidekrefter på grunn av vind.