Hei!
Jeg tenkte å bygge en pergola med hjelp av limtrestolper 115x115mm. Hvor langt kan man ha mellom stolpene uten at de vrir seg med årene? De finnes i lengder opp til 5 meter. Kan man sette en støtte i hver ende og tro at det holder seg rett?

Det skal ikke til noen ytterligere belastning i form av tak eller lignende - kun seilduk.
 
S
Langtidsdeformasjonen = momentane deformasjon × (1+kdef)

Der

momentane deformasjon, w = 5qL^4/384×E×I

Der q er belastningen i N/m av selve egentyngden av bjelken. E er elastisitetsmodulen, I er bøyemomentet (bh^3/12) og L er spennet.

Kdef er en modifiseringsfaktor som har med klimaklassen å gjøre, dvs. hvor utsatt bærverket er.

q regner du ut som b×h×tettheten av treverket × g der g er tyngdeakselerasjonen.

Ser man generelt på deformasjonsbegrensninger av gulvbjelker, er anbefalingene at de momentane deformasjonene ikke overstiger L/500 og langtidsdeformasjonen ikke overstiger L/300, men disse kan du bestemme litt som du vil.
 
Legger du den ned mellom to opplegg så vil den nok henge ganske mye av egenvekten bare.
 
S
Vil du telle dem deformasjonene så se mitt tidligere innlegg
 
Klikk her for å svare
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.