9.569 lest ·
11 svar
10k lest
11 svar
Gulvvarme i glispanel - spørsmål om sviktende gulv
Når man legger gulvvarme i spredt panel i henhold til Uponors metode (bilde), vil jo halvparten av den spredte panelen slutte uten støtte fra bjelkelag. Tanken er deretter å ha gulvspon oppå og deretter valgfritt gulv.
Er det ikke en risiko for at gulvet svikter når det ikke er støtte overalt? Trenger man å tilpasse slik at skjøtene på gulvsponen ikke havner på de spredte panelene som ikke har støtte, eller spiller det ingen rolle? Ser en risiko for at man en gang under leggingen får en mindre del av gulvsponen som havner på disse spredte panelene, og at det blir ganske vanskelig å forutse på forhånd hvor de i så fall ville havne.
Er det ikke en risiko for at gulvet svikter når det ikke er støtte overalt? Trenger man å tilpasse slik at skjøtene på gulvsponen ikke havner på de spredte panelene som ikke har støtte, eller spiller det ingen rolle? Ser en risiko for at man en gang under leggingen får en mindre del av gulvsponen som havner på disse spredte panelene, og at det blir ganske vanskelig å forutse på forhånd hvor de i så fall ville havne.
Noen som har tanker om forleggingen av slange på bildene? Det jeg lurer på er om det spiller noen rolle at to glespaneler mellom de helle er uten støtte om man fortsatt har gulvspon oppå senere? Det blir knotete å legge inn en regel til nemlig under de korte. Og kjører man bare helle virker det utrolig knotete å rulle ut slangerullen og dra under.
Hva tror dere om å legge en glespanel på lengden under de lange, og skru sammen som de korte hviler på?
Hva tror dere om å legge en glespanel på lengden under de lange, og skru sammen som de korte hviler på?
Sist redigert:
Om du hadde lagt gulvsponet på bjelkene så hadde gulvsponet hatt støtte på CC 600 mm (oftest).G gluecifer skrev:
Hadde du lagt bord på CC 600 mm på tvers av gulvbjelkene og deretter gulvsponet så ligger ikke sponet på bjelkene, men får fortsatt støtte rett ned gjennom bordene på CC 600 mm.
Derfor spiller det egentlig ingen rolle at det ligger to bord mellom som ikke har støtte på noe som helst.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 innlegg
Det går an å komplisere det mye mer hvis man har lyst...
Om gulvbjelkene i seg selv har tilstrekkelige dimensjoner for å klare sviktkravene, spiller det ingen rolle hva man legger oppå eller i hvilken rekkefølge. Enkelt uttrykt innebærer sviktkravene at en 100 kg (egentlig 1kN) person som står midt på en bjelke skal føre til en momentan nedbøyning på maksimalt 1,5 mm uavhengig av bjelkens spennvidde.
Om gulvbjelkenes dimensjoner er noe utilstrekkelige, trenger man hjelp av et gulvdekkende materiale (vanligvis gulvsponplate), limt og skrudd, for å oppnå akseptabel svikt. I det tilfellet er det neppe egnet med sporade sponplater.
Om gulvbjelkene i seg selv har tilstrekkelige dimensjoner for å klare sviktkravene, spiller det ingen rolle hva man legger oppå eller i hvilken rekkefølge. Enkelt uttrykt innebærer sviktkravene at en 100 kg (egentlig 1kN) person som står midt på en bjelke skal føre til en momentan nedbøyning på maksimalt 1,5 mm uavhengig av bjelkens spennvidde.
Om gulvbjelkenes dimensjoner er noe utilstrekkelige, trenger man hjelp av et gulvdekkende materiale (vanligvis gulvsponplate), limt og skrudd, for å oppnå akseptabel svikt. I det tilfellet er det neppe egnet med sporade sponplater.
Avhengig av hvor man bor kan det være verdt å tenke på skadedyr som mus og rotter. Er det risiko for at de kommer inn, kan de ødelegge slangene. Kanskje usannsynlig, men vannlekkasje fra varmesystemet inne i bjelkelaget en kald vinter er ingen risiko jeg vil utsette meg for.
Jeg har selv valgt å legge sponet underst (vanlig 22 mm), lekt oppe. Deretter et massivt tregulv (gå med 15 mm parkett også). Fungerer like bra, selv om jeg har slangene inne i tett konstruksjon, mindre treghet og lettere å legge slange underveis.
Hvis man i tillegg legger slangene i "rom for rom", dvs ikke under veggene, kan man hvis man får en skade på en slange ta opp overflaten og reparere/bytte slange. Og du kan regulere temperaturen per rom.
Jeg har selv valgt å legge sponet underst (vanlig 22 mm), lekt oppe. Deretter et massivt tregulv (gå med 15 mm parkett også). Fungerer like bra, selv om jeg har slangene inne i tett konstruksjon, mindre treghet og lettere å legge slange underveis.
Hvis man i tillegg legger slangene i "rom for rom", dvs ikke under veggene, kan man hvis man får en skade på en slange ta opp overflaten og reparere/bytte slange. Og du kan regulere temperaturen per rom.
Klikk her for å svare