Som spørsmålet lyder.

Jeg har en situasjon der deler av et bjelkelag er CC60, men andre deler av ulike grunner har litt varierende bredder.

Hvis jeg skal legge alle skjøter på bjelke, vil jeg måtte legge 4 lange generalskjøter over hele gulvets bredde (ca. 6x4m).

Jeg innbiller meg at det ville være bedre å unngå generalskjøt, og heller i så fall sette opp en liggende 120-bjelke eller lignende nedenfra for å forsterke "luft-skjøten".

Det gjelder et mellombjelkelag, så jeg har ingen problemer med å komme til nedenfra før jeg legger lekter.

Pest eller Kolera? Generalskjøt eller Luftskjøt?
 
Det er ok å skjøte i felt hvis man ikke skjøter i samme rom
 
  • Liker
David_Berglund
  • Laddar…
Matti_75 Matti_75 skrev:
Det er ok å skjøte i felt hvis man ikke skjøter i samme rom
Aha, OK!

Ja, da må dette jo være å foretrekke sammenlignet med generalskjøt da antar jeg?

Dessuten er det litt tynnere rom på bare 45CC på noen steder etc. så legger man dessuten skjøten der blir det enda mindre overheng.
 
Først må du sjekke hvilken type gulvspon du har. Noen produsenter tillater skjøt i "luften" mens andre krever på bjelke.
 
  • Liker
Tjrex
  • Laddar…
Sikker på at du ikke har selvbærende gulvsponplater som ikke trenger å skjøtes på regel?
 
Har Forestia og når jeg leste deres anvisning så står det faktisk at de får skjøtes i felt som Matti skrev.. Så det er svar på det.

Det står også at de skal legges i forband hvilket jeg antar refererer til overlapp..

Så jeg anser spørsmålet besvart, og dessuten med det svaret som gir meg minst merarbeid..
 
Klikk her for å svare