Rasvinkel regnes alltid i 45 grader fra underkant, tror nok at du trenger å grave ut en del for å få det slik din seksjon er tegnet.
Selv om gabionene veier tonn trenger de et godt fundament, grav ut og fyll på med bærelag som du pakker i omganger slik at du ikke får setninger eller at de begynner å helle utover, i alle fall den nederste av dem.
du kan jo armere bakken bak gabionen så den ikke får like høyt marktrykk, vet ikke navnet på norsk men engelsk er det geogrid med har lagt en del der det råder omstendelige markforhold samt litt rom for skråning på 45 grader. man legger den på utgravningen og horisontalt inn i skråningen med avstand i høyde på ca 1 m, har for meg at prisen er ca 60 kr / m2.
så det koster en slant.
kan dessverre ikke svare på hvilken gabion som klarer det marktrykket du har. finner ingenting for å beregne gabioner med marktrykk og da man kan ha ulik mengde stein samt type stein så virker det ikke som leverandørene av burene vil forklare.
Er det det samme som geonett?
Har fundert på det. Skulle innebære en del graving for å få på plass.
Enklest ville vært å dimensjonere muren riktig. Da slipper jeg alt graving og kan også se en fordel i å la massene ligge der som de har gjort i 6 år. Antar at skråningen, jorden har satt seg da.