Jeg har lett en stund, men klarer ikke å finne en god forklaring på addisjonsmetoden for brannvernberegning.

Paroc har en forklaring, men bortsett fra faste min. grunnverdier for ulike materialer, spiller plasseringen innbyrdes stor rolle.

Hvordan regner jeg ut avstandsverdien? Det virker dessuten avhengig av de andre komponentenes egenskaper.

Hvordan finner jeg min. grunnverdier for ulike materialer som ikke er listet hos paroc?

Jeg vil bruke metoden for å kunne kontrollere brannmotstanden i konstruksjoner med ulike isolasjonsmaterialer, men fra de fleste produsenter finner jeg bare en euroklasse som ikke ser ut til å si alt, eller?
 
Mikael_L
Jeg antar at det er dette skrift fra Paroc du har gått etter?
http://www.paroc.se/~/media/files/brochures/sweden/insulation-theory-se.ashx

Jeg vet ikke om jeg forstår spørsmålet, det finnes en tabell med posisjonskoeffisienter på side 37, er det ikke den du etterlyser?

Jeg må bare påpeke at additionsmetoden er kun OK å bruke opp til en brannsikkerhetsklasse på EI60.
Men det er ellers en bra metode som er allment akseptert.
 