På overetasjen i vårt 1,5-plans trehus skal det hva jeg forstod ligge ekstra gulvbjelker der badet skal være mellom de eksisterende gulvbjelkene slik at det blir cc30 i stedet for eksisterende cc60. Jeg har lagt i disse, men nå i ettertid ble jeg usikker på om det er ok med en vanlig 220 x 45 bjelke eller om den må være av typen k24? Skal jeg bytte ut de jeg har lagt der? De er ca 4 m lange.
 
Sist redigert:
Ved normalt boforhold er det nok med 45x220 c/c 600 K24 som dessuten er avstivede. Helfraktede og skrudde sponplater så klart.
Men hvordan det er for baderom vet jeg ikke. Skulle dog gjette at det går fint med 300 om du ikke har badekar. 4 m spennvidde høres litt mye ut for å tåle et badekar.
Sjekk her: http://www.pbgolv.se/Bilder/tekniska_rad.pdf
 
Det skal egentlig være K24 for å holde seg til normen men det finnes ingenting som sier at din ukategoriserte regel er dårligere på noe vis dersom du har valgt dem med omhu hva gjelder retthet mm for det er der du kan få problemer ellers med ujevnt gulv og bevegelser.
 
du skal ha samme kvalitet som i øvrige bjelker!
 
Klikk her for å svare
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.