Skal bytte ut et råttent tak (bjelkene altså) som tidligere bare har vært stålplater direkte på bjelker mot et med papp. Tidligere har det vært satt opp type 38x145 bjelker, som har sunket litt sammen...

Spennvidden er cirka 380 cm, snøsone=Stockholm. Skal legge 22 mm rupanel og deretter papp på taket.

Kan man klare seg med 45x220, K24 på cc 120 eller må man ned til cc60?
 
Skal kanskje legge til at hellingen er 1:4, altså en meter over hele spennet.
 
Det fungerer nok fint med cc1200. 600 føles overdrevet tett.

Edit: ble nysgjerrig og sjekket hva skogindustriens håndbok hadde å si om flate tak. De gir at en C24 45x220 fikser 3,54m (sikkerhetsklasse 2, klimaklasse 2, nedbøyning L/200)

Altså litt kortere, men også med høyere krav enn man stiller på en garasje. Og de gamle fungerte jo (nesten).
 
Sist redigert:
OK, takk for hjelpen.
 
Og deres beregning gjelder jo et flatt tak. iom at vi her har en skråning så blir det jo litt annerledes. Det loddrette tverrsnittet blir jo større, men jeg har ikke kunnskapen om hvordan man regner på det dessverre.
 
Det blir samme trekant som for taket. Dvs:
sqrt(220^2+(220/4)^2) = 226,8 mm
Men det blir jo også strekningen lengre i henhold til samme faktor.

Men det er jo en garasje, så det trengs nok ikke flere beregninger...
 
Beregningene tar jo utgangspunkt i at man ikke går opp og måker ved behov heller.
 
Klikk her for å svare
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.