Skal bytte ut et råttent tak (bjelkene altså) som tidligere bare har vært stålplater direkte på bjelker mot et med papp. Tidligere har det vært satt opp type 38x145 bjelker, som har sunket litt sammen...
Spennvidden er cirka 380 cm, snøsone=Stockholm. Skal legge 22 mm rupanel og deretter papp på taket.
Kan man klare seg med 45x220, K24 på cc 120 eller må man ned til cc60?
Spennvidden er cirka 380 cm, snøsone=Stockholm. Skal legge 22 mm rupanel og deretter papp på taket.
Kan man klare seg med 45x220, K24 på cc 120 eller må man ned til cc60?
Det fungerer nok fint med cc1200. 600 føles overdrevet tett.
Edit: ble nysgjerrig og sjekket hva skogindustriens håndbok hadde å si om flate tak. De gir at en C24 45x220 fikser 3,54m (sikkerhetsklasse 2, klimaklasse 2, nedbøyning L/200)
Altså litt kortere, men også med høyere krav enn man stiller på en garasje. Og de gamle fungerte jo (nesten).
Edit: ble nysgjerrig og sjekket hva skogindustriens håndbok hadde å si om flate tak. De gir at en C24 45x220 fikser 3,54m (sikkerhetsklasse 2, klimaklasse 2, nedbøyning L/200)
Altså litt kortere, men også med høyere krav enn man stiller på en garasje. Og de gamle fungerte jo (nesten).
Sist redigert:
Og deres beregning gjelder jo et flatt tak. iom at vi her har en skråning så blir det jo litt annerledes. Det loddrette tverrsnittet blir jo større, men jeg har ikke kunnskapen om hvordan man regner på det dessverre.
Klikk her for å svare