Bilden beskriver en tre meter lång hjärtvägg som vi vill avlägsna helt för att öppna upp på nedervåningen. Vi funderar nu kring nödvändigheten av en samverkanskonstruktion med stålbalk, stålpelare och de korta ändbitar som återstår av råsponten i den bärande hjärtväggen med syfte att även ge tillfredsställande statisk styvhet även vad gäller dynamiska laster, svikt och vibrationsegenskaper. Detta genom att förbättra den lastfördelande förmågan och samtidigt uppta belastningen på golvbjälkarna i mellanbjälklaget till övervåningen. Hjärtväggen, dvs den bärande innerväggen har i dagsläget en öppning upptagen varpå det är svårt att så här 20år senare mäta hur mycket golvet gett med sig pga detta. Det är svårt att veta på rak arm vilken belastning som kommer påföras denna stålbalk varpå jag undrar om det finns några schablonmässiga värden (läs: väl tilltagen överslagsberäknad last) att använda i hållfasthetsberäkningen för att få fram dimensionen på I-balken till överliggaren och stöttorna Bilde av en delvis revet bærende vegg innendørs, med isolasjonsmaterialer på gulvet og en åpning mot et rom med et vindu. ?
 
Velkommen til forumet.

Det er flere ting å vurdere ved denne typen ombygginger.
-Hvordan ser det ut i overetasjen, støttes takstolene også av hjerteveggen du vil fjerne?
-Finnes det fundamenter (som tåler lasten) å plassere de begge søylene på?
-Kreves det byggetillatelse/bygningsmelding?

Når det gjelder belastning av mellomgulv er sjablongen for bolighus vanligvis 200kg/m2, og så må du legge til litt for egenvekten også, kanskje 50kg/m2.
 
Takk for velkomsten Gabbe1. Huset består av kjeller, to etasjer samt loftsetasje der opplaget under den planlagte konstruksjonen består av dobbeltmurt teglvegg i kjelleren som går i linje med mønet. Gulvbjelkene som kommer til å ta opp lasten har tverrsnittsmålene 70x230mm. Grunnmurens overside er plan og svillen ligger an ca 100mm mot gulvbjelkene. CC er ca 600mm mellom gulvbjelkene som ligger an mot svillen der jeg har planlagt å fordele belastningen over to gulvbjelker for hver av I-bjelkestøttene (4 stk totalt) med hjelp av stålplater som boltes fast i gulvreglene. Ut fra dine sjablongverdier utgjør etasjen ovenfor et deplacement på 8 tonn. Takstolene er av modell rammeverk, noe som innebærer at ytterveggene alene tar opp belastningen fra takets egenvekt samt tilkommende vekt fra snø etc.
 
Det hele resulterte i en omfattende beregning da rokade kommer gjøres mellom åpninger og bærende vegger på to av etasjeplanene, dvs. 5 bærende vegger skal tas bort og stålbjelker monteres, mens 5 åpninger vil bli bygget igjen. Bygningsarbeid med delvis revne vegger og åpen døråpning, verktøy og materialer spredt rundt. Gulv under renovering med synlige trebjelker og byggeavfall spredt rundt, viser del av et husprosjekt med fokus på bærende vegger og åpninger.
 
  • Liker
Lvborn
  • Laddar…
Beregningen ga konstruksjonsvirke 115x115mm for sidepillarene samt limtrebjelke 115x405mm (deformasjon 4mm) for avvekslingsbjelkene, som skal ha gitt en tilfredsstillende lav utnyttelsesgrad under 60%. Nå gjelder det bare å regne om dette til tilsvarende HEB-bjelker i stål..
 
Mikael_L
Jeg var ikke helt med på hvordan du tar opp lastene fra søylene ned i kjelleren ...
Er det en murt vegg rett under?
 
Mikael_L skrev:
Jeg var ikke helt med på hvordan du tar opp lastene fra søylene ned i kjelleren ...
Er det en murt vegg rett under?
Det stemmer Mikael_L, under hele den hjerteveggen er det en dobbeltmurt teglvegg. Dette er en av de fire bærende veggene som skal erstattes med avlastningsbjelker.

For to av de andre hjerteveggene er det en mye mer komplisert lastfordeling i og med at to hjertevegger under hverandre skal erstattes av avlastningsbjelker.
 
Klikk her for å svare