Vi skal rive en del av en bærende vegg og lurer på hvor kraftig bjelke vi trenger avhengig av hvilken type vi velger,
i-bjelke, firkantbjelke eller limtrebjelke?
Det er takstoler (34 grader) med spennvidde på 5,2 meter og utbygging med et skrått tak (9 grader) som er 2,5 meter der disse to takene møtes skal vi inn med en bjelke med lengde på 4 meter. Snøsone er Piteå 3,0-3,5.
Jeg har antatt at loftet bare brukes for begrenset lagring. Hvis det er et innredet område må man øke lasteantakelsen. Det kreves uansett ganske grove saker for å tåle den aktuelle lasten. En HEA 200 (stålbjelke) eller en 90x495 mm limtrebjelke. Man kan komme ned i høyde på limtrebjelken hvis man øker tykkelsen. IPE 240 eller VKR 160x160x10 fungerer som alternativ til HEA 200.
Med den dimensjoneringen blir det nok stumt!
Litt nysgjerrig, er disse bjelkene "likverdige" på et 4m spenn? Går vel ikke å sammenligne på større spennvidder?
Når man skal sammenligne ulike typer av stålbjelker ser man på deres treghetsmoment (benevnt med I i ståltabeller). Spennvidden har ingen betydning ved sammenligningen.
En HEA200 er likeverdig HEB180 da? Begge ligger på ca 13 i y-ledd og 37 i x-ledd.
Men hvordan skal man tenke på f.eks. en IPE-bjelke? IPE 240 ligger "bare"(?) på 2,8 i y-ledd men 39 i x-ledd...
En HEB 180 har et ytreghetsmoment på 3831 (x10^4 mm4) og en HEA 200 3692 ved bøyning i y-retning (den stive retningen). IPE 240 ligger på 3892. Man må være nøye med hvilken type man bruker og gjøre det konsekvent, ellers er det lett å gjøre bort seg. Nå til dags betegnes den stive retningen som y-retning og den veike som z-retning, noe som er en endring i forhold til før. Jeg mistenker at du har en gammel ståltabell.
Klikk her for å svare