Hvordan armerer jeg u-blokkene i u-bjelke over åpning?
Min murermester har opphørt å eksistere så jeg kan ikke spørre ham, og jeg har fått tak i en annen gammel erfaren murermester som ikke vet hvordan det har blitt beregnet.

U-blokkene er 350x190x300. Skal jeg legge i største mulige I-bjelke eller 4 stk. grove armeringsjern?
Skal jeg forsøke å fylle halve med isolasjon (frigolit) for å bryte kuldebroen?

Byggetegning med mål for balk og U-blokk, merket med "Finja" og "Offerthandling". Viser dørplassering og konstruksjonsdetaljer.
Tegning av U-blokker med mål for bredde, høyde og dybde. Viser horisontalseksjon, 3D-visning og dimensjoner fra Finja.
 
B
Finnes tynn isolasjon å legge i ja, tror det er 3 eller 5cm tykk isolasjon.

Finnes også ferdige bjelker med 5Mpa trykkfasthet. https://www.se.weber/leca/lecar-balk/lecar-isobalk-350-3900

De u-bjelker jeg har sett har vært med armeringsjern, tror ikke du trenger en innstøpt i-bjelke, men det kommer jo an på konstruktørens krav.

Jeg pleier å la bjelken gå 20-30cm på hver side av åpningen.
 