Hei. Har et rekkehus der jeg ønsker å fjerne en bærende vegg. Det er flatt tak med papp. Takbjelkene er 50*200 og ligger på 800cc. Veggen jeg vil fjerne er 170cm. Jeg tenker å legge som en T. Den lange målingen er 370cm. Er det mulig, eller tenker jeg feil /erik
Hei og velkommen til Byggahus forum!
Det er sikkert mulig. Du ser for deg en limtrebjelke som i den ene enden hviler på en vinklet bjelke? For å kunne regne på det trenger man å vite husets mål. Bra også å vite hvor i Värmland huset ligger. Snøsonene varierer ganske mye i Värmland.
Ettersom det er visse usikkerheter med denne typen beregning slik her på avstand, jeg kjenner f.eks. ikke den eksakte plasseringen av takbjelkene, så må man ha ordentlige marginer. Den 170 cm lange bjelken bør ha dimensjonen 90x225 mm og den 370 cm lange, 90x315. For å feste den korte bjelken i den lange kreves mye solide smijernsbeslag. De skal sammen med bolter kunne bære en punktlast på over 2 tonn. Slike beslag finnes ikke å kjøpe ferdige, men må lages av en smed eller et mekanisk verksted som vet hvordan slike skal dimensjoneres (med god margin). Jeg har laget en enkel illustrasjon for å sikre at vi har samme målbildet.
Det var så jeg hadde tenkt meg, om du ikke har forslag på annen løsning.? Det er jo den på 170cm som er bærende. At jeg vil ha den på 370 er jo for at noe må bære opp den på 170cm og jeg vil unngå en stolpe. Skal prøve å få til et bilde så du ser hvordan takbjelkene ligger. Antar at jeg også trenger limtrestolper? Dimensjon på dem?
Hei. Er jo nyinnflyttet i huset, så benyttet anledningen til å snakke med litt naboer for de hadde renovert hele taket sitt. Så har jeg også revet litt mer i taket. Takbjelkene gikk ikke som jeg trodde i det ene rommet. I de øvrige rommene ligger de som tidligere sagt. Legger ved et nytt bilde. Har dette noen betydning eller kan jeg bruke samme dimensjon som du sa tidligere /erik