Hva gjelder det for regler på brannsikring når man bygger en tilknyttet garasje?

Holder det med enkelt gips eller trengs det to lag? Eller er det enda mer å tenke på?

// Per
 
Jo jeg har vært inne der og kikket men man må nok ha litt utdanning for å forstå alt som står der... Tenkte mer om noen visste hvordan man må bygge for at det skal være godkjent.

// Per
 
Mikael_L
Sist redigert:
Jeg har nettopp fått byggetillatelse og hatt byggemøte for min tilbyggede garasje med boligareal både ved siden av og ovenpå.

I mitt tilfelle gjelder 30 minutters brannklasse for vegger/tak som grenser mot boligareal, og dette skal, ifølge redningsverket, være ganske lett å oppnå selv med enkelt gips.
 
Mikael_L
Et lag gips på begge sider av en trestenderstruktur gir EI30 i brannmotstand.
Er stenderen minst 95mm og det er minst 95mm steinull mellom, blir klassen EI60.
 