Hei

Jeg holder på å utvide portåpningen til garasjen som har en "dobbel" teglsteinsstruktur, hvor takstolene hviler på den indre teglveggen. Dagens portåpning er 2500 mm og ikke sentrert i gavlen, og den nye porten er 3500 mm og skal sentreres, så veggen skal åpnes 1000 mm til den ene siden. Det er i dag en slags betongbjelke med to innstøpte I-bjelker med ca målene bredde 45 mm og høyde 100 mm, totalt mål på bjelken er bredde 230 mm og høyde 110 mm.

Å sage/banke opp og støtte opp under takstolen er jo ikke noe problem, men den ytre teglveggen som også hviler på betongbjelken blir jo litt vanskeligere?
 
  • Garasjeåpning med rusten betongbjelke og synlig tre- og murstruktur. Arbeid pågår for å utvide åpningen.
  • Bilde av en slitt murvegg med teglstein på en byggeplass, viser skader i mørtelen og en revne i plastdekselet over.
  • Rød murvegg i garasje med utsatt betongbjelke og synlige takkonstruksjoner. En person står i døråpningen ved siden av et styrepanel.
  • Garasjevegg med vindu, sett innenfra. Murverk rundt vinduet er delvis ubearbeidet. Takstoler og ledninger synlige i taket.
Hei og velkommen til Byggahus forum!

Det virker å være en gammel (<1950) type stålbjelke som sitter der i dag. Målene samsvarer ikke helt med moderne dimensjoner. Det enkleste er antagelig å sette en stålbjelke under hver teglmur. Egnede mål kan man vurdere med hjelp av en fasadetegning. Gavlvegger pleier bare bære sin egen vekt.
 