Hej, Nu när den årliga kylan är på plats så märker man de brister som i normala fall inte märks.

Jag har idag en IVT Greenline 7KW Bergvärmepump som värmer ca 230 kvm. ett källarplan samt ett entreplan.

På Entreplan:

Alla element är varma, dem är varme både uppe och nere. (Hela elementet är varmt)

I Källarplan:
1 av 8 element är varma både uppe och nere
3 av 8 element är varma i överkant men kalla i botten
4 av 8 element är kalla/ljumna

Jag har provat att lufta, men det kommer ingen luft det sprutar bara vatten ur de kalla elementen.

Vad tror ni problemet kan vara?
Jag har varit inne lite på att pumpen kanske är för klen helt enkelt, men jag tar gärna emot era ideer.
 
Har du termostatventiler på radiatorerna så skulle jag börja med att se till att de inte kärvar eller hängt sig.
 
G Guson skrev:
Har du termostatventiler på radiatorerna så skulle jag börja med att se till att de inte kärvar eller hängt sig.
Hej

Glömde kanske nämna det, men alla ventiler står max öppnade och jag har aldrig skruvat på dem.

Det är först nu när det är riktigt kallt jag har uppmärksammat detta, elementen har varit varma tidiagre.
 
Om pinnen kärvar hjälper det inte att skruva ut vredet helt.
 
P
Testa att öka farten på circulationspumpen.
 
G Guson skrev:
Om pinnen kärvar hjälper det inte att skruva ut vredet helt.
Hej, tack för svar.

Kan en "Pinne" kärva om jag inte har rört den? Ventilerna öppnar och stänger inte automatiskt.
 
P Peter_K skrev:
Testa att öka farten på circulationspumpen.
Hej Peter,

Sitter en Perfecta logic som blinkar gult. Vet du hur jag ökar hastigheten på den?

Vad finns det för risker med att göra det?
 
P
Spelman Spelman skrev:
Hej Peter,

Sitter en Perfecta logic som blinkar gult. Vet du hur jag ökar hastigheten på den?

Vad finns det för risker med att göra det?
Känner inte till den. Några risker finns väl inte mer än att ljudet kanske ökar. Vet att när jag har snålkört pumpen hemma så blev det lite för dålig fart på vattnet så det vara bara en tanke.
 
  • Gilla
Spelman
  • Laddar…
O
De låter som du har obalans på systemet.
Vatten vill alltid gå lättaste vägen, och är ventilerna ostrypta så kommer du inte få samma effekt i varje radiator.


Vad är deltat på värmebäraren?
Skillnad på ut och in?

Kurvan är den rätt inställd?

Är filtret värmen rensat senaste åren?
Är systemtrycket ok?
Är förtrycket i expansionskärlet rätt?
 
O Ovation skrev:
De låter som du har obalans på systemet.
Vatten vill alltid gå lättaste vägen, och är ventilerna ostrypta så kommer du inte få samma effekt i varje radiator.


Vad är deltat på värmebäraren?
Skillnad på ut och in?

Kurvan är den rätt inställd?

Är filtret värmen rensat senaste åren?
Är systemtrycket ok?
Är förtrycket i expansionskärlet rätt?
Hej

Här kommer svar på dina frågor.


Gt8 = 62,4
Gt9 = 39,7

Kurvan ställd på 5,4

Trycket ställd på 1,2

Filtret rengjort regelbundet, senast igår utan någon förbättring.
Alla element är luftade...

Har du några tips?
 
En uppdatering.

Nu när det är plus grader ute igen så har jag börjat få värme i alla elememt igen?

Vad kan det bero på?
 
O
Från temperaturen i ditt tidigare inlägg ser det ut som att du har för dåligt flöde på cirkulationspumpen.
Kolla så den inte står inställd på någon form av adaptiv tryckinställning.
Ställ pumpen på konstanttryck och testa ställa den på medel.
 
  • Gilla
Spelman
  • Laddar…
Spelman Spelman skrev:
Hej

Här kommer svar på dina frågor.


Gt8 = 62,4
Gt9 = 39,7

Kurvan ställd på 5,4

Trycket ställd på 1,2

Filtret rengjort regelbundet, senast igår utan någon förbättring.
Alla element är luftade...

Har du några tips?
Hej.Den cirkulationspumpen du har går att ställa i tre lägen Du ser på märkningen där är tre färger.Tryck på blinkande lampan så ändrar den färg,du kan lyssna om den ökade farten.När den blinkar gult står den på mellanläget.Tryck en gång o se om det blir bättre.Jag har monterat massor av dessa pumpar.Har tre st gående i vår villa,dom drar tillsammans ca 35-36 watt nu.Har monterat en enkel elmätare så jag ser vad dom drar tillsammans...(Nörd??eller vad tror du.??)Om inte elementen blir varma skruva bort termostaten o kolla att stiftet fjädrar tillbaks om du trycker in det sitter det fast kan man knacka på stiftet rakt in,det är gummoípackningen i ventilen som klibbar fast,väldigt vanligt fel men enkelt åtgärdat.Mvh.Roland
 
R Rollerörkrök skrev:
Hej.Den cirkulationspumpen du har går att ställa i tre lägen Du ser på märkningen där är tre färger.Tryck på blinkande lampan så ändrar den färg,du kan lyssna om den ökade farten.När den blinkar gult står den på mellanläget.Tryck en gång o se om det blir bättre.Jag har monterat massor av dessa pumpar.Har tre st gående i vår villa,dom drar tillsammans ca 35-36 watt nu.Har monterat en enkel elmätare så jag ser vad dom drar tillsammans...(Nörd??eller vad tror du.??)Om inte elementen blir varma skruva bort termostaten o kolla att stiftet fjädrar tillbaks om du trycker in det sitter det fast kan man knacka på stiftet rakt in,det är gummoípackningen i ventilen som klibbar fast,väldigt vanligt fel men enkelt åtgärdat.Mvh.Roland
Tack ska du ha! Vet du vad de andra hastigheterna indikerar? blinkande samt fast sken etc...?
 
Hej.Som jag skrev innan,så ändras varvtalet och därmed tryck ock pumpens kapacitet,blir bättre flöde om du har högre varvtal på pumpen,oftast inga ljudproblem vid enrörssystem.Blinkar lamporna så är pumpen automastisk reglerad på varvtalet,går ner i varv vid mindre flöde.fast sken oreglerad= konsstant tryck och flöde.Enrörssystem har ju ganska lika motstånd och flöde hela tiden,kör den ändå på reglerat system.Tryck den till nästa efter gult då går den på högsta fart och se om det blir bättre.Lycka till..
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.