Hej har en nibe f1215 som ja gjort en service på nyligen.
Efter besiktning så var häcken fortfarande pigg o gla.
Dock bytte vi cirkulationspump då den äldre var i dåligt skick. Detta medförde en stor skillnad i värmeutjämning i huset.
Har den på autoadapt och alla element är varma förutom ett?
Min fråga?
Kan jag ändra denna för att få snabbare flöde så sista elementen också är varmt? (tror den kyler ner sig för jag har lite drag just där)
Och vad betyder dessa?
Se bild
Se också bild på pumpen
Nu står d
vb fram 46(50)
Retur 40(50)
Kan det vara sista elementet som kyler ner returen?
Tack för tips!
Efter besiktning så var häcken fortfarande pigg o gla.
Dock bytte vi cirkulationspump då den äldre var i dåligt skick. Detta medförde en stor skillnad i värmeutjämning i huset.
Har den på autoadapt och alla element är varma förutom ett?
Min fråga?
Kan jag ändra denna för att få snabbare flöde så sista elementen också är varmt? (tror den kyler ner sig för jag har lite drag just där)
Och vad betyder dessa?
Se bild
Se också bild på pumpen
Nu står d
vb fram 46(50)
Retur 40(50)
Kan det vara sista elementet som kyler ner returen?
Tack för tips!
Har kollat, tog bort den helt igår innan jag la mig.. ruckade lite på stiftet men kanske behöver lite mer. Har också luftat systemet innan så det bör det inte heller vara..
Men då är cirkulationen bra och kan låta den vara.
Röret in till elementet är också varmt och en tredjedel in så flödet in kanske är strypt lite.
Men då är cirkulationen bra och kan låta den vara.
Röret in till elementet är också varmt och en tredjedel in så flödet in kanske är strypt lite.
Finns info här om inställningar ladda hem och läs i PDF och förstora med plus
http://se.grundfos.com/products/find-product/new-alpha2.html#brochures
http://se.grundfos.com/products/find-product/new-alpha2.html#brochures
Troligen är det elementet som är problemet.
Åtgärderna man kan göra är
Stiftet till termostatventilen inte sitter fast och fjädrar tillbaks
Skruva loss packboxen och tryck på termostatventilen, kan sitta skit i den.
Lufta elementet
Finns det en justeringsventil på returen kan det hjälpa att stänga och öppna den några gånger
Om det sitter en justeringsventil på returen kan man stänga den och termostaten och försiktigt skruva loss elementet och spola igenom elementet med duschslangen från returen. Obs, kolla bara så att ventilerna inte läcker igenom och täck golvet noga, det blir blöt. Alternativt tömmer man systemet
Åtgärderna man kan göra är
Stiftet till termostatventilen inte sitter fast och fjädrar tillbaks
Skruva loss packboxen och tryck på termostatventilen, kan sitta skit i den.
Lufta elementet
Finns det en justeringsventil på returen kan det hjälpa att stänga och öppna den några gånger
Om det sitter en justeringsventil på returen kan man stänga den och termostaten och försiktigt skruva loss elementet och spola igenom elementet med duschslangen från returen. Obs, kolla bara så att ventilerna inte läcker igenom och täck golvet noga, det blir blöt. Alternativt tömmer man systemet
Jag har två rör ett in och ut, den blir varm typ halva, har tömt elementet också på en liter ca och vattnet som kommer ut äe fortfarande kallt... Däremot tömms trycket så bv känner ju av att den töms.L Liteavvarje skrev:
Kanske ska tömma den tills vattnet blir varmt. Ventilerna är nya och bytta så dem bör vara ok
Har ingen justerings ventil på returen har fått stänga av bv och tömma ep kärlet och sedan lyfta /byta ev ventiler m.m. Kanske ska testa tömma och spola men känns som det får bli till våren när värmen är avstängdB Bengt Henrik skrev:Troligen är det elementet som är problemet.
Åtgärderna man kan göra är
Stiftet till termostatventilen inte sitter fast och fjädrar tillbaks
Skruva loss packboxen och tryck på termostatventilen, kan sitta skit i den.
Lufta elementet
Finns det en justeringsventil på returen kan det hjälpa att stänga och öppna den några gånger
Om det sitter en justeringsventil på returen kan man stänga den och termostaten och försiktigt skruva loss elementet och spola igenom elementet med duschslangen från returen. Obs, kolla bara så att ventilerna inte läcker igenom och täck golvet noga, det blir blöt. Alternativt tömmer man systemet
Konstant fart på den , det finns en 3 fart konstant , har du på tryckstyrd så kan pumpen gå ner i varv om du stänger flödet
Bara gasa på , en bieffekt som kan bli , är det kan susa eller bli lite oväsen i ventilerna på lite öppna element
Bara gasa på , en bieffekt som kan bli , är det kan susa eller bli lite oväsen i ventilerna på lite öppna element
Hur är trycket i systemet? Kanske för lågt tryck för att systemet ska orka trycka ut värmen