4 672 läst · 18 svar
5k läst
18 svar
Mögel i ventilationskanalen på mekanisk ventilation
Sida 1 av 2
Hej!
Köpt ett hus från -78 och idag var en elektriker uppe på vinden och kikade på den mekaniska ventilationen som har varit avstängd/ej funderande på mer än 10 års tid. Inget vi reflekterade över när vi köpte huset dessvärre...
Hur som helst så uppmärksammade elektrikern att där var rost i kanalen samt kraftig svartmögelpåväxt...
Har någon varit med om detta och vad kostade det att fixa ventilationen? I dolda fel-besiktningen som säljarna gjorde står det att ventilationen inte fungerade och att det behöver kompletteras med tilluftsdon i badrum och sovrum. Tror ni detta kan räknas som ett dolt fel?
Tack på förhand!
Köpt ett hus från -78 och idag var en elektriker uppe på vinden och kikade på den mekaniska ventilationen som har varit avstängd/ej funderande på mer än 10 års tid. Inget vi reflekterade över när vi köpte huset dessvärre...
Hur som helst så uppmärksammade elektrikern att där var rost i kanalen samt kraftig svartmögelpåväxt...
Har någon varit med om detta och vad kostade det att fixa ventilationen? I dolda fel-besiktningen som säljarna gjorde står det att ventilationen inte fungerade och att det behöver kompletteras med tilluftsdon i badrum och sovrum. Tror ni detta kan räknas som ett dolt fel?
Tack på förhand!
Nej, det är inget som är omöjligt att se vid en besiktning. Om den dessutom inte funkar så så kan man inte förvänta sig bra skick.
Det låter konstigt med tilluft i badrummet.
Det låter konstigt med tilluft i badrummet.
Ska man ta ett system i drift som har stått still i tio år så får man nog räkna med att saker behöver fixas. Och, som sagt var, tilluft har man inte i badrummet, utan det brukar skötas genom en springa i nederkant av dörren.
Ja man borde kanske förstått det, även om vi inte trodde det skulle vara så omfattande. Okej tack! Konstigt av besiktningsmannen att rekommendera det då? En ventfirma ska anlitas så vi får rätt på det. Tack för svar!useless skrev:
Förmodligen räcker det med en grundlig rengöring - Det behöver man ändå göra då och då... Rosten och påväxten kommer av att det inte har varit någon cirkulation i rören så det har blivit kondens. Får ni igång luftcirkulationen i kanalerna så ska det inte vara nån risk att det återkommer...
Ja jag hoppas verkligen det! Kändes inte alls kul med svartmögel i röret :/useless skrev:
Gissningsvis är det en felskrivning i bes.protokollet. Det skulle bara stått ”don”.
Men det är knepigt att det inte finns något i badrummet, det innebär isåfalll att är helt oventilerat? Inte helt lyckat, särskilt inte under så lång tid. Det kan ha drivit ut fuktig luft i konstruktionen....
Oavsett så ska det alltså sitta frånluft i badrum och tilluft i sovrum men det där har ventfirman koll på.
Men det är knepigt att det inte finns något i badrummet, det innebär isåfalll att är helt oventilerat? Inte helt lyckat, särskilt inte under så lång tid. Det kan ha drivit ut fuktig luft i konstruktionen....
Oavsett så ska det alltså sitta frånluft i badrum och tilluft i sovrum men det där har ventfirman koll på.
Där är ett mindre badrum på entreplan med en ventil uppe vid duschen, men den tillhör det mekaniska. Nej annars är där inget sånt i badrummet. Vi har haft fönstret öppet för att lufta tills vi skulle ordna frånluft, vi ville fixa den mekaniska först men insåg ju idag att det kan ju ta tid innan det blir fixat :/mexitegel skrev:Gissningsvis är det en felskrivning i bes.protokollet. Det skulle bara stått ”don”.
Men det är knepigt att det inte finns något i badrummet, det innebär isåfalll att är helt oventilerat? Inte helt lyckat, särskilt inte under så lång tid. Det kan ha drivit ut fuktig luft i konstruktionen....
Oavsett så ska det alltså sitta frånluft i badrum och tilluft i sovrum men det där har ventfirman koll på.
Det andra badrummet som tillhör garaget har en fläkt ovanför duschen som leder ut luft via garaget. Även den här en ventil uppe i taket vid handfatet, men är troligtvis också kopplad till den mekaniska också.
Även ventiler till den mekaniska i det enda sovrummet på entreplan, men ingen tilluft.