5 916 läst · 25 svar
6k läst
25 svar
Säkerhetsventilen till varmvattenberedare "slår"
Sida 1 av 2
Nu i sommar har vi vid 3 tillfällen ( som vi känner till) haft säkerhetsventilen på varmvattenberedaren att slå ut. Ett fasligt dunkande av avloppsröret som går ut i en golvbrunn. Första gången gick det så illa att ventilen gick sönder och vatten forsade ut i brunnen. Kul räkning som följd...
Andra gången hade jag närvaron att stänga huvudkranen. Kollade med va-verket och får veta att vi har 8,5 bar in hos oss. De sänker till 7,5 (trots att deras riktlinjer säger 7 ("inte komma noll" som de friskriver sig med). Detta var förra veckan.
Inatt gick ventilen igen.. ....
Är det beredaren det är fel på istället? Kommunens vatten? Borde vi skaffa ytterligare reduktion?...
Känns som de bara sa att de sänkte och hoppas bli kvitt oss
Andra gången hade jag närvaron att stänga huvudkranen. Kollade med va-verket och får veta att vi har 8,5 bar in hos oss. De sänker till 7,5 (trots att deras riktlinjer säger 7 ("inte komma noll" som de friskriver sig med). Detta var förra veckan.
Inatt gick ventilen igen.. ....
Är det beredaren det är fel på istället? Kommunens vatten? Borde vi skaffa ytterligare reduktion?...
Känns som de bara sa att de sänkte och hoppas bli kvitt oss
Nu är det så att alla VVB är provtryckta med 10bar och allt däröver är av ondo för dom ,
hur kommer det sig att ni har så högt tryck ? Bor ni nära pumpstationen , vet inte vad som gäller för kommunens åtagande när det gäller högsta tryck , men anser att dom levererar för högt , om kommunen säger att vi ska ha detta , så finns bara en sak kvar , En s-k- tryckregulator monteras , sen om det ni som ska sätta in en , är en annan sak .
Är det bara ni eller är det flera grannar som har problemet , då är det nog kommunens skyldighet att åtgärda detta
Detta med tryckstötar , är beroende på tryck och vattnets hastighet genom armaturer
hur kommer det sig att ni har så högt tryck ? Bor ni nära pumpstationen , vet inte vad som gäller för kommunens åtagande när det gäller högsta tryck , men anser att dom levererar för högt , om kommunen säger att vi ska ha detta , så finns bara en sak kvar , En s-k- tryckregulator monteras , sen om det ni som ska sätta in en , är en annan sak .
Är det bara ni eller är det flera grannar som har problemet , då är det nog kommunens skyldighet att åtgärda detta
Detta med tryckstötar , är beroende på tryck och vattnets hastighet genom armaturer
Kuperat område.L Liteavvarje skrev:Nu är det så att alla VVB är provtryckta med 10bar och allt däröver är av ondo för dom ,
hur kommer det sig att ni har så högt tryck ? Bor ni nära pumpstationen , vet inte vad som gäller för kommunens åtagande när det gäller högsta tryck , men anser att dom levererar för högt , om kommunen säger att vi ska ha detta , så finns bara en sak kvar , En s-k- tryckregulator monteras , sen om det ni som ska sätta in en , är en annan sak .
Är det bara ni eller är det flera grannar som har problemet , då är det nog kommunens skyldighet att åtgärda detta
Detta med tryckstötar , är beroende på tryck och vattnets hastighet genom armaturer
Men med armaturer menar du något i huset. Oberoende av trycket in?
Är det dygnet runt som det inträffar ? inte helt omöjligt att du får tryckstötar när andra tar vatten i andra hus , och stänger ( är det ett stort uttag hos grannen så kan det bli en stöt i systemet ) du kan prova med att stänga till något mer än hälften på inkommande vattenventil och se om det blir bättre , det är ingen lösning på det , men indikation på att vattenströmmen är hög tillsammans med trycket som gör det .
Trycket kommer att vara detsamma när du stänger , men hastigheten avtar markant
I en villa räcker det mer än nog att ha 6 bars tryck
Trycket kommer att vara detsamma när du stänger , men hastigheten avtar markant
I en villa räcker det mer än nog att ha 6 bars tryck
Ja det är alla sorters kranar och dyligt , dina problem tro jag på är att du har ett häftigt tryckL Lowika skrev:
och då ökar vattenhastigheten i rören i kvadrat . skrev lite tidigare om att prova
Testa lite med att öppna och stänga kranar lite försiktigt , då avtar hastigheten sakta och inte tvärt , inga kraftig STOPP = inga stötar
Du har nu 2 sätt att testa på
Ja... men kommunen tycker 7,5 är ok...L Liteavvarje skrev:Är det dygnet runt som det inträffar ? inte helt omöjligt att du får tryckstötar när andra tar vatten i andra hus , och stänger ( är det ett stort uttag hos grannen så kan det bli en stöt i systemet ) du kan prova med att stänga till något mer än hälften på inkommande vattenventil och se om det blir bättre , det är ingen lösning på det , men indikation på att vattenströmmen är hög tillsammans med trycket som gör det .
Trycket kommer att vara detsamma när du stänger , men hastigheten avtar markant
I en villa räcker det mer än nog att ha 6 bars tryck
De två första gångerna var dagtid. Jag (ensam hemma) gjorde inget vattenrelaterat. Tredje gången nattetid; inget med vatten hos oss iaf.
Den går sönder pga den slår, oscillerar som orsakas av höga trycket i kombination med förhållandena kring rörsystemet i övrigt. Så en liten fjädring typ tryckslagsdämpate kan både bättra och försämra. Bäst är att se till att inte trycket i matande nät ligger så högt att man är nära öppningstryck eller åtminstone inte över nivå vid stängning.
Så att tänka ytterligare till kanske 6 bar är ditt förslag?GK100 skrev:Den går sönder pga den slår, oscillerar som orsakas av höga trycket i kombination med förhållandena kring rörsystemet i övrigt. Så en liten fjädring typ tryckslagsdämpate kan både bättra och försämra. Bäst är att se till att inte trycket i matande nät ligger så högt att man är nära öppningstryck eller åtminstone inte över nivå vid stängning.
Då måste du ha en regulator på inkommande vatten som Liteavvarje skrev tidigare. Har du ventil nu på 9 bar? Om du har det och ändå problem pekar det mot att nätet ibland ligger rejält högt, det går ju logga så man vet.