Säkerhetsventilen till varmvattenberedare "slår"

  1. L
    Husägare · Västra götalands län · 40 inlägg

    Lowika

    Husägare
    Nu i sommar har vi vid 3 tillfällen ( som vi känner till) haft säkerhetsventilen på varmvattenberedaren att slå ut. Ett fasligt dunkande av avloppsröret som går ut i en golvbrunn. Första gången gick det så illa att ventilen gick sönder och vatten forsade ut i brunnen. Kul räkning som följd...
    Andra gången hade jag närvaron att stänga huvudkranen. Kollade med va-verket och får veta att vi har 8,5 bar in hos oss. De sänker till 7,5 (trots att deras riktlinjer säger 7 ("inte komma noll" som de friskriver sig med). Detta var förra veckan.

    Inatt gick ventilen igen.. ....

    Är det beredaren det är fel på istället? Kommunens vatten? Borde vi skaffa ytterligare reduktion?...

    Känns som de bara sa att de sänkte och hoppas bli kvitt oss
     
  2. useless
    Lök. · Gävleborg · 21 917 inlägg

    useless

    Lök.
    Säkerhetsventilen ska inte gå sönder av att trycket är högt, så det låter som något annat fel. Tryckstötar från någon dålig termostatblandare som hamnar i självsvängning?
     
  3. L
    Husägare · Västra götalands län · 40 inlägg

    Lowika

    Husägare
    I beredaren? Inatt låg vi och sov så ingen spolade i några kranar.
     
  4. L
    Bannad · 6 737 inlägg
    Finns säkerhetsventiler för 9 bar ( KG ) bara att byta till en sådan
     
  5. L
    Husägare · Västra götalands län · 40 inlägg

    Lowika

    Husägare
    Finns för 10 bar med. Det var den som gick sönder. Och den med 9 fick inatt....
     
  6. L
    Bannad · 6 737 inlägg
    Nu är det så att alla VVB är provtryckta med 10bar och allt däröver är av ondo för dom ,
    hur kommer det sig att ni har så högt tryck ? Bor ni nära pumpstationen , vet inte vad som gäller för kommunens åtagande när det gäller högsta tryck , men anser att dom levererar för högt , om kommunen säger att vi ska ha detta , så finns bara en sak kvar , En s-k- tryckregulator monteras , sen om det ni som ska sätta in en , är en annan sak .
    Är det bara ni eller är det flera grannar som har problemet , då är det nog kommunens skyldighet att åtgärda detta
    Detta med tryckstötar , är beroende på tryck och vattnets hastighet genom armaturer
     
  7. L
    Husägare · Västra götalands län · 40 inlägg

    Lowika

    Husägare
    Kuperat område.

    Men med armaturer menar du något i huset. Oberoende av trycket in?
     
  8. GK100
    Medlem · Jönköping · 10 615 inlägg

    GK100

    Medlem
    Som du beskriver det är orsaken det höga inkommande trycket och om det inte går att få sänkt är regulator som Liteavvarje skrev en lösning.
     
  9. L
    Bannad · 6 737 inlägg
    Är det dygnet runt som det inträffar ? inte helt omöjligt att du får tryckstötar när andra tar vatten i andra hus , och stänger ( är det ett stort uttag hos grannen så kan det bli en stöt i systemet ) du kan prova med att stänga till något mer än hälften på inkommande vattenventil och se om det blir bättre , det är ingen lösning på det , men indikation på att vattenströmmen är hög tillsammans med trycket som gör det .
    Trycket kommer att vara detsamma när du stänger , men hastigheten avtar markant
    I en villa räcker det mer än nog att ha 6 bars tryck
     
  10. L
    Bannad · 6 737 inlägg
    Ja det är alla sorters kranar och dyligt , dina problem tro jag på är att du har ett häftigt tryck
    och då ökar vattenhastigheten i rören i kvadrat . skrev lite tidigare om att prova
    Testa lite med att öppna och stänga kranar lite försiktigt , då avtar hastigheten sakta och inte tvärt , inga kraftig STOPP = inga stötar
    Du har nu 2 sätt att testa på
     
  11. L
    Husägare · Västra götalands län · 40 inlägg

    Lowika

    Husägare
    Ja... men kommunen tycker 7,5 är ok...

    De två första gångerna var dagtid. Jag (ensam hemma) gjorde inget vattenrelaterat. Tredje gången nattetid; inget med vatten hos oss iaf.
     
  12. useless
    Lök. · Gävleborg · 21 917 inlägg

    useless

    Lök.
    Säkerhetsventilen ska inte gå sönder för att man har 7,5 bar, så det måste bero på nånting annat. Ni kanske skulle testa att montera ett expansionskärl på ledningen för att ta upp tryckstötar?
     
  13. GK100
    Medlem · Jönköping · 10 615 inlägg

    GK100

    Medlem
    Den går sönder pga den slår, oscillerar som orsakas av höga trycket i kombination med förhållandena kring rörsystemet i övrigt. Så en liten fjädring typ tryckslagsdämpate kan både bättra och försämra. Bäst är att se till att inte trycket i matande nät ligger så högt att man är nära öppningstryck eller åtminstone inte över nivå vid stängning.
     
  14. L
    Husägare · Västra götalands län · 40 inlägg

    Lowika

    Husägare
    Så att tänka ytterligare till kanske 6 bar är ditt förslag?
     
  15. GK100
    Medlem · Jönköping · 10 615 inlägg

    GK100

    Medlem
    Då måste du ha en regulator på inkommande vatten som Liteavvarje skrev tidigare. Har du ventil nu på 9 bar? Om du har det och ändå problem pekar det mot att nätet ibland ligger rejält högt, det går ju logga så man vet.
     