Täytyy leikata pala pois 100x230 palkista juuri ennen tuennan kohtaa.
Ajattelen laittaa 90x315 liimapuupalkin alle korvaamaan leikatun osan, pituus 2600.

Riittääkö 45x95 pystyssä kummallekin puolelle tueksi? Kaksoiskappaleet? Järeämmät?
Pituus on noin 2600 ja se ruuvataan olemassa olevaan runkorakenteeseen ja pilariin.

Punaiset osat leikataan pois.
Turkoosi on liimapuupalkki.
Sääntö, joka leikataan pois, on naulattu vasemmalle ja lepää pilarin päällä 2600 mm siitä.
Alaspäin otettu kuva altaan alta paljastaa lattiarakenne, jossa turkoosin ja punaisen väriksi merkitty palkit näkyvät selvästi rakenteessa.
 
Ei tiedetä, riittääkö 45x95 tukemaan palkkia?
 
S
Ainakaan minä en oikein ymmärrä kuvaasi suhteessa kuvaukseesi; Miksi korvaat liimapuupalkilla, joka on paljon pidempi kuin sahattu pala, mitä on sen yläpuolella, mitä sahaat pois, onko olemassa pohja- ja leikkauspiirustusta?
 
Alakerrassa on pylväs, liimapuupalkin tulee ulottua siitä seinään, eli liimapuupalkki tulee olemaan alakerran katossa. Yläpuolella on ullakko. Punainen piste on siinä, missä sahaus tehdään, punainen viiva toisessa kuvassa on suunnilleen siinä, missä palkki on katossa, neliö on pylväs.
Rakennuksen pohjapiirros, jossa punainen piste näyttää leikkauskohdan ja viiva osoittaa kattopalkin sijainnin. Pyöreä symboli merkkaa pilarin paikkaa.
Rakennuksen pohjapiirros, jossa punainen merkintä osoittaa katkaisut täsmälleen kohdan, missä liimapalkki asennetaan.

Pahoittelen, jos olen ollut epäselvä.
 
Huomasin myös tuulen tulevan

Rakennuksen pohjapiirustus, joka näyttää ullakolle vievät portaat. Kuvassa on kaksikerroksinen talo ja yksityiskohtia ullakosta.
 
S
Olenko ymmärtänyt oikein, kuvan alla? Siinä tapauksessa, oletko laskenut liimapuupalkin? On tarpeen tietää liimapuupalkin kuorma, jotta voidaan laskea tuet, mitä voimia niihin kohdistuu. Kun tuettavat voimat tunnetaan, voidaan tarkistaa säännön kantokyky puristusvoimissa huomioiden nurjahdus.

Mikä on c-etäisyys palkkien välillä?
 
  • Rakennussuunnitelma, jossa näkyy limträbalkin sijainti ja leikkauskohta, ilmoitetut mitat 100x230 ja 2600. Plan piirustus, jossa on selitykset.
Kyllä, olet käsittänyt oikein
En ole laskenut, mutta ajattelen että 100x230 pitäisi olla kapeampi kuin 90x315?

Lattian palkit ovat toisessa suunnassa ja ovat noin cc 600, 3x9" noin 75x230mm
 
Tukia tullaan ruuvaamaan kantavan seinän pystykoolaukseen sekä pilariin
 
S
Näyttää siltä, että lattiapalkit ovat asennettu poikkipalkkien väliin. Kuinka pitkä etäisyys on osastojen välillä? Toisin sanoen, kuinka pitkät ovat lattiapalkit?
 
Joo, ne ovat varmaan noin 3,5-4 m, luulisin
 
S
45x95 ei ole ongelma. Olen ajatellut näin:

Ensinnäkin, paperista ulos tuleva seinä osassa B-B ei vaikuta kantavalta, koska lattianiskat eivät ole jatkuvia seinän alla olevien palkkien yli. Hyödyllinen kuorma osastojen välillä otetaan siksi lattianiskoilla, jotka vaikuttavat olevan kiinnitetty palkkikengillä. Syntyvät leikkausvoimat käsitellään sitten kiinnityksessä. Kuormat ovat siten:

Ei-kantava seinä, omapaino: 0.2kN/m^2
Hyödyllinen kuorma: 2kN/m^2 (Hyödyllinen kuorma ei kuitenkaan osu suoraan palkkien päälle, mutta olen laskenut konservatiivisesti). Hyödyllinen kuorma ullakkotasolta sekä ylemmältä tasolta.
Omapaino liimapalkista sekä kahdesta palkista ylemmältä- ja ullakkotasolta.

Tolppaan kiinnitettävän laudan korkeus: 2.5 m (vaikka se onkin pienempi huomioon ottaen liimapalkin ja palkin paksuus).
 
Klikkaa tästä vastataksesi
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.