Hei!

Kun rakennat uuden kattolyhdyn taloon ja haluat muuttaa kahden kappaleen kattorakenteita, suositellaan usein vahvistamaan ne kattorakenteet, jotka ovat lähimpänä ja vastaanottavat suuremmat voimat lyhdyn jälkeen.

Ovatko ne jalat samalla puolella kuin lyhty, joita haluat vahvistaa, vai ovatko ne molemmat jalat?
Toisin sanoen riittääkö (yleensä) tuplajalkojen lisääminen vain lyhdyn puolelle?

Terveisin
 
Erittäin kiinnostunut kuulemaan mielipiteitä tästä. Olen myös tekemässä remonttia, jossa suunnittelen avaavani kolme kattoikkunaa.
 
Tähän kysymykseen ei ole yleistä vastausta. Tarvitaan tietoa kattotuolien mitoista, c/c etäisyydestä, kattokulmasta, katemateriaalista, mahdollisista muista materiaaleista, jotka vaikuttavat kattorakenteen omaan painoon sekä rakennuksen sijainnista maassa (lumikuorman laskemiseksi). Jos yläkannakkeet ovat yli mitoitettuja (esim. eristyksen sijoittamiseksi tai koska kyseessä on vanhempi talo), voi olla, että niitä ei tarvitse vahvistaa. Jos kattolyhty mahtuu olemassa olevien kattotuolien väliin (normaalisti c/c 1200 mm), ei yleensä tarvitse tehdä mitään.
 
  • Tykkään
Ingenjören
  • Laddar…
Klikkaa tästä vastataksesi
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.