..joten päädyin taas piirustuspöydän ääreen tarkistamaan ja laskemaan, kuinka paljon kerroksen 1 ulkoseinä vaikuttaa siihen, että pienennän kantavaa lankkuseinää (75mm paksu) 23 % keskitetystä kohdasta. En pääse tarkistamaan kellarin räystäällä, mikä ei tunnu hyvältä, koska kuormitus tulee lisääntymään jäljellä olevan seinän osan hirteen. Ei mitään hätää tuen kanssa, koska seinä siellä on valuvahvistettu 16 ja 10 mm raudoituksella ja 400 mm betonilla.
 
Viimeksi muokattu:
Lisää kaikkien ikkunoiden leveyttä 1000 mm:stä 1360 mm:iin ja vaihda puinen kannatinpalkki teräspalkkiin, jotta saadaan korkeammat ikkunat. Tämäntyyppisten palkkien muuntaminen välittömästi taulukoiden avulla vaikuttaa epäluotettavalta johtuen kaikista vaikuttavista tekijöistä, jotka on käsitelty monia kertoja aiemmin. Kuitenkin, tilan vuoksi voidaan todeta, että maksimipalkin korkeus voi olla 70 mm, mikä tekee tilanteesta hieman hankalan, koska HEA ja HEB alkavat 100 mm korkeudesta. UNP tai nykyisin UPE löytyy kylläkin 80 mm korkuisena.
 
Viimeksi muokattu:
Ja miten kysymys meni :confused:
 
OpiMaza
@Johan- ?
 
Kysymys koskee enemmän arviointia siitä, pystyykö HEB100 L1400 mm kaikissa kuormitustapauksissa vastaamaan 3"x6" L1080 mm:ää, missä kannatin on 75 syvä ja 20 mm pitkä molemmilla puolilla?
 
Viimeksi muokattu:
Puinen ikkuna-aukko seinässä, jossa on vihreä vaakasuuntaisten lautojen ulkovuori ja metallinen palapellikehys.
Rakennuspiirustus, joka esittää ikkuna- tai ovirakennetta, jossa näkyy kehys ja ylälistat yksinkertaisella viivapiirroksella.
 
On aika ottaa esiin formelbok i hållf igen :)
 
Ei niin helppo laskea ilman, että tietäisi lastin kokoa!
 
Ordentligt bjälklag(tyngre golv), rörlig last ca 200kg/m2. Belastning från golv vind(A) utöver belastning från golv övervåning(B) och tak. Det är 3" plankvägg. CC 1000mm takstolar samt plåttak. 4,2m till upplagspunkt hjärtvägg.
Käsin piirretty rakennuksen rakennekuva, jossa on mitat: korkeus 3 m, kattokulma 3,5 m, lattia A 4,2 m, lattia B 4,2 m ja seinämän paksuus 3 tuumaa.
 
Viimeksi muokattu:
Kysymys on ehkä, kuinka paljon taipumaa pitäisi sallia. Sen pitäisi olla alle 1,5 mm.
 
Jaksaisiko joku kommentoida?
 
Johan- sanoi:
Kysymys koskee lähinnä arviointia siitä, täyttääkö HEB100 L1400 mm kaikissa kuormitustapauksissa 3"x6" L1080 mm, jossa tuki on 75 syvä ja 20mm pitkä molemmin puolin?
Kaikissa kuormitustapauksissa tuskin kukaan jaksaa auttaa sinua ;) Mutta olen tarkistanut vähän nopeasti tätä puolestasi ja jos lasketaan jaetun kuorman kohdalla, HEB100 taipuu noin 35% siitä, mitä 3"x6" tekee niillä pituuksilla, jotka olet maininnut.
 
Sinun ei tarvitse laskea taipumaa. Sinun tarvitsee vain korvata jollakin, joka on vähintään yhtä vahva kuin se, mikä otetaan pois, niin olet turvassa.
 
mdab sanoi:
Kaikki kuormitustapaukset ovat sellaisia, että tuskin kukaan jaksaa auttaa sinua niiden kanssa ;) Mutta olen vilkaissut tätä hieman puolestasi ja jos lasketaan tasaisesti jakautuneella kuormalla, niin HEB100 taipuu noin 35 % siitä, mitä 3"x6" tekee antamillasi pituuksilla.
Kiitos mdab. Sain hieman enemmän taipumaa kuin 35 %, mutta silloin tuntuu siltä, että olen laskenut oikein.
 
mdab sanoi:
Sinun ei tarvitse laskea taipumaa. Riittää kun korvaat sen jollakin, joka on vähintään yhtä vahvaa kuin mikä otat pois, niin olet turvallisilla vesillä.
Ongelma on, että jänneväli kasvaa noin 30-35cm verrattuna nykyiseen aukkoon.
 
Klikkaa tästä vastataksesi
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.