Hei,

Ajatuksena on asentaa 2 liukuoviyksikköä ulkoseinään, jotta avataan näkymä.
Toinen yksikkö on 3,7 m pitkä ja toinen yksikkö on 3,2 m, lisäksi tulee viereen terassiovi, joka on 0,9 m, joten ajattelin, että se pitäisi laskea mukaan. Liukuovien korkeudeksi on suunniteltu 2,3 m.
Terassioven ja liukuoven välillä tulee olemaan lisätuki, osittain, jotta voidaan liittää veranta seinään sekä kiinnittää karmi terassiovelle ja liukuovelle.
Haluan, että palkin rakentamiskorkeus ylöspäin on mahdollisimman pieni, ja ajattelinkin teräspalkkia liimapuupalkin sijaan.
Mitä mitoitusta voidaan tarvita?

Muu tieto;
Kattotuolit näyttävät olevan ristikkojärjestelmää ja luulen, että lumikuorma-alue on 3 (Taalainmaa).
Nykyään olohuone on avoin koko talon päätyseinän pituudelta ja sillä on jänneväli noin 9 m. Vintillä on 2 vahvistusta kiinnitetty kattotuolien alaosiin tukemaan tätä.
Liitän mukaan kuvan pohjaratkaisusta, miltä se näyttää nykyään.
Punaiset suorakulmaiset ruudut ovat paikkoja, joihin liukuovet asennetaan.
Siniset viivat näyttävät, missä olohuoneen tukirakenteet sijaitsevat vintillä.

Terveisin

. Pohjapiirros, joka osoittaa, mihin kaksi liukuovea ja parvekkeen ovi asennetaan olohuoneessa, punaisilla suorakulmioilla korostettuna.
 
Muistuttaa paljon siitä, mitä olemme tehneet kotona. Se osa, joka on kohtisuorassa palkkiin nähden, avasimme ja laitoimme siihen noin 3 metrin liukuoven (olettaen, että ne ovat kohtisuorassa kuvauksesi mukaisesti).

Pidättääksemme rakennusmitat alhaalla, sijoitettiin 100x100 teräspalkki osan ylle. Se lepäsi sitten seisovien yhdistettyjen reglar 3x45x145 kummallakin puolella. Tämä antoi pienemmät mitat kuin vastaava puussa tehtynä.
Tässä mitoittaminen tehtiin yksinkertaisella arviolla, mutta epäilen, että se on pikemminkin vähän ylimitoitettu kuin ali. Saat siitä ainakin osviittaa.

Huomasin nyt, että olet ilmoittanut kattoristikoiden suunnan.
Suurin haaste, joka sinulla on, epäilen, on se, joka on kannatuksen alla, koska kaikki kuorma laskeutuu uudelle osalle/vahvistukselle. Siellä asiantuntija pitäisi ehdottaa sopivaa mitoitusta. Tässä todennäköisesti tarvitaan muita mittoja kuin 100x100, jos et pysty laskemaan kuormaa seisovan pilarin kautta osan/oven väliin, mutta tässä sinun on otettava huomioon siirtymispituus ja kuinka jaat kuorman alaspäin kerrokselle.
 
Viimeksi muokattu:
  • Tykkään
Faith
  • Laddar…
Kiitos vastauksesta!
Olen ottanut yhteyttä puusepään, joka tarkistaa työn, mutta tuntuu siltä, että haluaisi vähän enemmän tietoa ennen kuin on mukana suunnitelmissa.
Olen yrittänyt katsella netistä ja löytänyt pikaoppaita liimapuusta, ja vaikuttaa siltä, että se rakentuu korkeammaksi kuin odotettu.
 
Klikkaa tästä vastataksesi
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.