Ajattelin kysyä, voisinko saada apua puutavaran mitoituksessa joltain asiantuntevalta.
Meillä on suunnitelmia laajentaa taloamme ja olen tekemässä piirustusta laajennuksesta. Laajennus tulee yhdistymään olemassa olevan talon päätyyn ja haluamme tehdä melko suuren aukon sinne:
Olemassa olevan talonrakennuksen julkisivu on rakennettu pystyssä olevista laudoista (n. 70 mm paksuista). Jos ajattelen oikein, niin aukkoon täytyy tehdä kaksi rinnakkaista palkkia:
1. Yksi, joka kantaa kuorman olemassa olevan talonrunkoon (vihreä palkki piirustuksessa). Ehkäpä runkoa voisi kiinnittää yläkerran lattiaan?
2. Yksi, joka kantaa laajennuksen kattoristikoiden kuorman (vaaleanpunainen palkki piirustuksessa)
Aukon jännite, joka pitää ottaa huomioon, on 3155 mm. Kattoristikoiden jännite on 3860 mm.
Plankkiseinän vaihtorakenne (3 tuuman planki = 75 mm) voidaan tehdä yksinkertaiseksi. Seinä ei kanna katto- tai välipohjakuormia. Plankit on kiinnitetty vinoon erittäin karkeilla nauloilla melko tiheästi, joten avväxlingen on ensisijaisesti käytännöllinen ja esteettinen. Samalla se on pitkä matka. Ehdotan, että käytät liimapuupalkkia, jonka mitat ovat 78x180 mm. Uuden osan vaihtorakenteeseen, joka vaikuttaa kattokuormiin, tarvitset myös liimapuuta, esimerkiksi 90x270 mm.
Lankkuosan poikkileikkaus (3 tuuman lankku = 75 mm) voidaan tehdä yksinkertaiseksi. Tuo seinä ei kannata mitään kattorakenteita tai välipohjien kuormia. Lankut on naulattu sivusta hyvin paksuilla nauloilla melko tiheään, joten poikkileikkauksella on lähinnä käytännöllinen ja esteettinen funktio. Samalla se on pitkä matka. Ehdotan, että käytät liimapuupalkkia, jonka mitat ovat 78x180 mm. Uuden osan poikkileikkaukseen, johon vaikuttavat kattokuormat, tarvitset myös liimapuuta, esimerkiksi 90x270 mm.
Kiitos syötteestä! Epäilin, ettei lankkuseinään tarvita niin paljon poikkileikkausta kuin uuteen osaan.
Sain juuri tietää, että eräällä tuttavallani on joukko IPE120-palkkeja, jotka voisin saada ilmaiseksi. Toimisiko tämä poikkileikkauksena uudessa osassa vai onko se liian heikko? Olen googlannut taipumismomenttiin liittyen, mutta en löydä hyvää lähdettä liimapuun ja teräspalkkien vertailuun...
Ei, IPE 120 on hieman liian heikko. Vertaat palkkeja eri materiaaleista ja mitoiltaan vertaamalla elastisuusmoduulin ja taivutusjäykkyyden, usein kutsuttu EInä, tuloa kullekin palkille. Taivutusvastus, lyhennettynä W, on merkityksellinen murtorajan laskelmissa, ja se on suorakulmaisen poikkileikkauksen palkille b*h^2/6.
Eikö olekin helpompaa mitoittaa juuri se kattotuoli olosuhteiden mukaan? Silloin ei tarvitse vahvistaa mitään, vaan kattotuoli lepää tavallisesti ulkoseinillä ja kantaa sitten nykyisen kuorman. Toinen katto voidaan kiinnittää kattotuoliin, jos se mitoitetaan sen mukaisesti.
Klikkaa tästä vastataksesi
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.