Rakennan juuri nyt Attefallshus. Betonilaatta.
Sokkeli on sokkelipaperin päällä. Kiinnitin kaksi kertaa kaksituumaisen sokkelin sisäpuolelle ja asetin höyrynsulun alapuolelle, jonka vedin ulos osittain lattialle.
Eilen eristettiin irtovillalla ja sen jälkeen laitoin 2 kw rakennuslämmittimen toimintaan.
Kun tulin ulos tänä aamuna tarkistamaan, oli kondenssia muodostunut höyrynsulun yläpuolelle, joka oli osittain vedettynä levylle.
Oletan, että se johtuu siitä, että laatta on todella kylmä ja että se korjaantuu, kun siitäkin tulee lämpimämpi?
Sokkeli on sokkelipaperin päällä. Kiinnitin kaksi kertaa kaksituumaisen sokkelin sisäpuolelle ja asetin höyrynsulun alapuolelle, jonka vedin ulos osittain lattialle.
Eilen eristettiin irtovillalla ja sen jälkeen laitoin 2 kw rakennuslämmittimen toimintaan.
Kun tulin ulos tänä aamuna tarkistamaan, oli kondenssia muodostunut höyrynsulun yläpuolelle, joka oli osittain vedettynä levylle.
Oletan, että se johtuu siitä, että laatta on todella kylmä ja että se korjaantuu, kun siitäkin tulee lämpimämpi?
Painovoimainen ilmanvaihto. Kaksi tuloilma-aukkoa, joista toinen on korkealla, pitäisi tulla vedos lämmön takia. Myöhemmin poistoilma kylpyhuoneeseen, mutta sähköjä ei ole vielä vedetty.Centano sanoi:
Se ei ole tiivistetty. Kalvo on kiinnitetty alimman höyläpuun alapuolelle, jonka asensin asennuskerrokseksi…
Painovoimainen ilmanvaihto voi toimia, kun talo on kuiva, mutta jos betonissa on vielä paljon rakennuskosteutta jäljellä, ei ole varmaa, että saat kaiken pois tarpeeksi nopeasti. Pelkkä folion kiinnittäminen betonin päälle ilman kunnollista tiivistystä ei tarjoa hyvää tiivistystä, joten kostea ilma voi päästä rakenteisiin.
Itse runko lepää 8mm:n alapohjaeristeen päällä ja höyrynsulku on teipattu alapohjaan valmistajan ohjeiden mukaan.Centano sanoi:
Painovoimainen ilmanvaihto saattaa toimia, kun talo on kuiva, mutta jos betonilaatassa on paljon rakennuskosteutta jäljellä, ei ole varmaa, että saat kaiken pois tarpeeksi nopeasti. Pelkkä folion puristaminen puulla betonia vasten ei tarjoa hyvää tiivistystä, joten kostea ilma voi päästä rakenteeseen.
Betonilaatta on ollut kuivana kolme kuukautta hyvässä ilmanvaihdossa.
Jos laatta olisi kostea, eikö muovin pitäisi silloin olla kostea alapuolelta?
Kuinka paljon kosteutta tulisi poistua laatalta riippuu monista tekijöistä, muun muassa siitä, onko se ollut säiltä suojattuna.
Luulen ymmärtäväni väärin, miten muovi on asennettu sokkelin kohdalla. En ymmärrä, miten se on teipattu sokkeliin ja samanaikaisesti roikkuu betonin yläpuolella?
Tiedätkö, mikä VCT-arvo betonilla on?
Mitä lämpötilaa ja suhteellista kosteutta talossa on?
Luulen ymmärtäväni väärin, miten muovi on asennettu sokkelin kohdalla. En ymmärrä, miten se on teipattu sokkeliin ja samanaikaisesti roikkuu betonin yläpuolella?
Tiedätkö, mikä VCT-arvo betonilla on?
Mitä lämpötilaa ja suhteellista kosteutta talossa on?
VCT 0,55? Otettu ulkomuistista.Centano sanoi:
Kuinka paljon kosteutta pitäisi poistua laatasta riippuu monista tekijöistä, muun muassa siitä, onko se ollut sääsuojattu.
En varmaankaan ymmärrä kuinka muovi on vedetty sokkelin kohdalla. En saa ymmärtääkseni, että se on teipattu sokkeliin ja samalla roikkuu betonin yli?
Tiedätkö mikä on betonin VCT-arvo?
Mikä on lämpötila ja suhteellinen kosteus talossa?
Onko noin 15-16 astetta nyt.
Pitää vetää ilmakostutin pois, jos haluan tietää suhteellisen kosteuden.
Okei, joten höyryjarru on teipattu sokkelia vasten ja sitten asennussäännön alla on rakennusmuovikaistale, nyt ymmärrän. Mietin, että voisiko sokkelin kohdalla olla vuotokohtia, joista kylmä ilma pääsee sisään ja jäähdyttää muovia, mutta ehkä se on kaukaa haettua.
0,55 kuulostaa järkevältä, mutta se kuivuu yleensä hyvin hitaasti, varsinkin jos aiot laittaa vedeneristyskerroksen ja ehkä tarvitsee päästä alle 85 %RH. Riippuu tietysti siitä, mitä vedeneristyskerrosta aiotaan käyttää. Ajattelen kylpyhuonetta sinun tapauksessasi.
Epäolennainen kysymys; miksi höyryjarrua vasten on naulalevyjä?
0,55 kuulostaa järkevältä, mutta se kuivuu yleensä hyvin hitaasti, varsinkin jos aiot laittaa vedeneristyskerroksen ja ehkä tarvitsee päästä alle 85 %RH. Riippuu tietysti siitä, mitä vedeneristyskerrosta aiotaan käyttää. Ajattelen kylpyhuonetta sinun tapauksessasi.
Epäolennainen kysymys; miksi höyryjarrua vasten on naulalevyjä?
Juuri niin 🤙🏻Centano sanoi:
Okei, joten höyryjarru on teipattu lasikuituvillaan ja sitten siellä on kerros rakennusmuovia asennussäännön alla, ymmärrän. Mietin, olisiko siellä ehkä tiivistämättömiä kohtia lasikuituvillan kohdalla, niin että kylmä ilma pääsee sisään ja jäähdyttää muovia, mutta se saattaa olla kaukaa haettua.
0,55 kuulostaa järkevältä, mutta se kuivuu yleensä erittäin hitaasti, erityisesti jos aiot asentaa vesieristeen ja ehkä täytyy päästä alaspäin 85 %RH. Riippuu tietysti siitä, mitä vesieristettä aiotaan käyttää. Mietin kylpyhuonetta sinun tapauksessasi.
Epäolennaiseen kysymykseen; miksi siellä on naulalevy höyryjarrua vasten?
Olen käyttänyt Wood's-kuivain hetken, ja se näyttää 55. Se on aika kuivaa, ymmärrykseni mukaan.
Mitä tulee hålbandeniin....aion asentaa vaakapaneelin sisälle, joten tarvitsin jotain, mikä piti höyryjarrun kiinni, kun ruiskutimme eristeen.
Luulen yksinkertaisesti, että muovi saavutti kastepisteen. Kylmä lattia kohtaa lämmintä ilmaa. Mutta en ole todellakaan mikään asiantuntija...
Jätän varmaan kuivaimen sinne joksikin aikaa.
Klikkaa tästä vastataksesi
Samankaltaisia ketjuja
-
Upptäckt fukt/kondens på ångspärr och undrar om jag gjort rätt?
Isolering -
Kondens på utsida ångspärr (mellan plast & isolering)
Isolering -
Höyrynsulku lattiahirsirakenteen ala-/yläpuolella.
Rakennusfysiikka -
Kondens mellan ångspärr och spånskiva i tak - Kallvind
Tak & Vind -
Kondens bakom ångspärr ?
Badrum