Vedeneristys Lattiakaivoa varten
Hei, ihmettelen voiko joku vastata, onko tämä voinut olla oikein tehty siihen aikaan
Remontoitu noin 2001 käsityöläisten toimesta
Näyttää olevan maalattu vesieriste kaivoa vasten, mutta en näe kaivoa siinä. Mutta oliko olemassa jotain maalattavaa vesieristettä, jota voi maalata suoraan kaivoa vasten? Vai voiko siellä olla joku mansetti/membraani, jota ei näy?
Remontoitu noin 2001 käsityöläisten toimesta
Näyttää olevan maalattu vesieriste kaivoa vasten, mutta en näe kaivoa siinä. Mutta oliko olemassa jotain maalattavaa vesieristettä, jota voi maalata suoraan kaivoa vasten? Vai voiko siellä olla joku mansetti/membraani, jota ei näy?
Remontoija
· Värmland
· 1 178 viestiä
Sinun vedeneristyskerros on viimeisillään, mitä voit tehdä on pestä kevyesti viemärin ympäriltä pelkällä vedellä ja harjalla, sitten mene ja osta telattavaa vedeneristystä ja sutaa päälle, vai oletteko ajatelleet tehdä pian uudestaan.
Remontoija
· Värmland
· 1 178 viestiä
Oli vain rullattava silloin, ei ollut kaivon arkia silloin
Kiitos vastauksesta. Olen juuri ostanut talon ja huomasin 6 päivää muuton jälkeen, että kylpyhuoneen alla oli yli maalattu kosteusläikkä. Olen säätänyt vakuutusyhtiön kanssa kesäkuusta lähtien. He sanovat, että puuttuu brunsmanchett.
Siksi kyselen vähän.
Siksi kyselen vähän.
Tiedätkö, mikä voisi olla vedeneristeen valmistaja? Ymmärrän, että se on vaikea nähdä, mutta jos arvaat. Tarvitsen valmistajan yhteystiedot saadakseni asennusohjeet siltä ajalta ja osoittaakseni tämän vakuutusyhtiölle.R Rickard.lj sanoi:
Kiitos vastauksesta, olen lukenut sieltä ja ymmärrän, että se on tätskikts-leverantören joka päättää kuinka se asennetaan lattiakaivon yhteyteen, joten täytyy yrittää selvittää, mikä voi olla sen tätskiktin valmistaja, joka minulla on.BirgitS sanoi:
Moderator
· Stockholm
· 57 837 viestiä
Silloin oli myös käytössä brunnsmanshett. Tässä ei siis ole oikeaa vedeneristystä.R Rickard.lj sanoi:
MUTTA tämä näyttää olevan kellarissa tai vastaavanlaisessa tilassa? Jos kyseessä on tila, jossa on riski ulkoisen kosteuden tunkeutumisesta (esim. kellari eristämättömällä laattalla), ei pitäisi olla vedeneristystä. Se voi (mutta ei ole pakollista) olla hyvä vedeneristys juuri kaivon ympärillä suihkun alueella.
Okei, se on kylpyhuone yläkerrassa. Mutta olen ymmärtänyt lukemastani, että erilaisia Manchetter/kalvoja oli olemassa?H hempularen sanoi:Siihen aikaan käytettiin kaivonmansettiä. Tässä ei siis ole oikeaa vesieristystä.
MUTTA tämä näyttää olevan kellarissa tai vastaavassa tilassa? Silloin, jos kyseessä on tila, jossa on riski ulkopuolisesta kosteudesta (tyyliin kellari eristämättömällä laatalla), ei tulisi olla vesieristystä. Kaivon ympärillä suihkupaikassa voi (mutta ei ole vaatimus) olla hyvä olla vesieristys.
Joka tapauksessa, vedeneristyksen parasta ennen -päivämäärä on mennyt reilusti, joten saada jotain vakuutusyhtiöltä on luultavasti turhaa, erityisesti kun se ei ole tehty sääntöjen mukaisesti, jotka olivat voimassa 2001.
On myös luultavasti vaikeaa vaatia myyjältä, koska puute olisi voinut helposti havaita tarkastuksessa, mutta aina voi valittaa myyjälle ja vaatia jotain takaisin...
On myös luultavasti vaikeaa vaatia myyjältä, koska puute olisi voinut helposti havaita tarkastuksessa, mutta aina voi valittaa myyjälle ja vaatia jotain takaisin...
25 vuotta sanoo vakuutusyhtiö. Ymmärrän, että vähennys on suuri, mutta ehkä voisi saada hieman purkua varten jne.anders07 sanoi:
Joka tapauksessa vesieriste on ohittanut parasta ennen -päivämääränsä reilusti, joten saada jotain vakuutusyhtiöltä on luultavasti turhaa, erityisesti koska se ei ole tehty sääntöjen mukaisesti, jotka olivat voimassa 2001.
On myös luultavasti vaikeaa vaatia myyjältä, koska puute olisi voitu helposti havaita tarkastuksessa, mutta aina voi valittaa myyjälle ja vaatia jotain takaisin...
Mikä osoittaa, että se ei ole tehty vuoden 2001 sääntöjen mukaisesti?