Olemme juuri ostaneet talon, joka on rakennettu vuonna 1936, mutta jota on laajennettu ja remontoitu 60-luvulla. Koska talossa on eterniittiverhous puuverhouksen alla sekä eterniitistä valmistettuja ilmanvaihtokanavia, mietin hieman, missä muualla edellinen omistaja on saattanut käyttää asbestimateriaaleja. Olen etsinyt tästä aiheesta tietoa BH:sta ja löytänyt jonkin verran hyödyllistä tietoa, mutta olisin erittäin kiitollinen, jos joku asiantuntija voisi katsoa kuvat ja nähdä, tunnistatteko jotain.
Kiitos nopeasta vastauksesta! Joo, se oli myös minun epäilyni. Niillä on huomattavasti kovempi pinta kuin kellarin muilla levyillä (katso kohta nro 6). Ennen kuin ostimme talon, asuimme 90-luvulla rakennetussa asunnossa, joten minulla saattaa olla joitakin outoja kysymyksiä...
Rikkoutunut putkentaivutus kohdan neljä alla näyttää gurmassa:lta, eli asbestilta. Se on todennäköisesti vain mutkissa, ei suorilla putkilla. Rikkoutuneen mutkan ja mahdolliset muut viat korjaisin. Koko mutkat maalaisin peittävällä maalikerroksella, jotta ne eivät häiritse ketään ennen kuin joskus päätät alkaa purkaa järjestelmää.
Samaa mieltä yllä olevan kanssa, pannuhuoneen mutkat ja levyt ovat korkean riskin asbestille. Fix och fog till kakel och klinker ei voi arvioida ulkonäön perusteella, vaan ne on testattava. Kattokaiuttimet voisivat olla hankalia, on olemassa tiettyjä asbestia sisältäviä kattolaattoja, mutta ei ole varmaa, kuinka yleisiä ne olivat omakotitaloissa. Olen eniten nähnyt niitä teollisuustiloissa sekä toimistoissa.
Se, mitä voit tehdä, on ottaa näyte ja lähettää/jättää se analysoitavaksi. Se maksaa noin 650:- per näyte, mikä voi aluksi tuntua paljon, mutta mielenrauha ja mahdollisesti pienentyneet tulevat puhdistuskustannukset kompensoivat hyvin tämän kustannuksen.
Lisäksi voi olla hyvä pystyä osoittamaan, että esim. saumausaine ja kiinnitysaine eivät sisällä asbestia, jos palkkaatte (vakavan) kylpyhuoneyrityksen korjaamaan märkätiloja.
Vastatakseni alkuperäiseen kysymykseesi, arvelisin, että kaikki levymateriaali, mukaan lukien katto pannuhuoneessa, sisältää asbestia, samoin kuin putkikaarrokset ja mahdollisesti tuuletusaukot, jotka voivat olla ullakolla. Ole myös varovainen muovimattojen ja mattoliimojen kanssa!
Vastatakseni alkuperäiseen kysymykseesi, arvaan, että kaikki levymateriaali, mukaan lukien katto pannuhuoneessa, sisältää asbestia,
Mutta levyjä, jotka selvästi perustuvat puukuituun, ei kai tarvitse miettiä, vai?
Tyyliin masonit, tretex ja ne tyypilliset sisäkattolevyt, jotka olivat niin yleisiä (kuten näyttäisi olevan TS:n makuuhuoneessa)
Mutta levyt, jotka ovat ilmeisesti puukuitupohjaisia, ei kai tarvitse miettiä, vai?
Tyyliin masoniitti, tretex ja ne tyypilliset sisäkattolevyt, jotka olivat niin yleisiä (kuten vaikuttaa olevan TS:n makuuhuoneessa)
En ollut ehkä niin selkeä. Tarkoitin, että kaikissa pannuhuoneen levyissä kannattaa epäillä olevan asbestia.
Kiitos kaikesta tiedosta tähän asti! Suositteletteko tehdä polttotestin pienemmällä näytteellä siitä, mitä luulette olevan tretex, masonite ja co?
Mitä tulee ullakkoon, olin eniten huolissani leikkaamalla auki ruskean säkin paisuntasäiliön ympäriltä, mutta ehkä savupiippu on/oli eristetty jollain. Luulin, että siinä oli vain rappaus.
Rikkoutuneita putkikaaria on siellä täällä kellarissa. Miten näistä voi tehdä vaarattomia parhaiten? Kääriä teippiä ympäri tai ehkä kietoa elintarvikemuovikelmuun? Haluaisin vain välttää pölyn, kunnes löydämme pysyvän ratkaisun vuoden tai kahden sisällä.
kiitos kaikesta avusta!
Arvelisin, että ruskea säkki on aivan tavallista paperilla päällystettyä kivivillaa tai lasivillaa.
Mutta totta; ei sekään ole kovin miellyttävää. Joka tapauksessa hanki kunnon naamari, jossa on P3-suodatin. Siitä on hyötyä tulevaisuudessa, riippumatta siitä, onko materiaalissa asbestia vai ei. Sundström tai MSA tarjoaa kohtuuhintaan hyviä maskeja.
Kylpyhuoneessa tulisi ottaa näytteet erityisesti kiinnityksestä ja saumasta. Mutta kun olet jo liikkeellä, ota näyte myös liimasta, jos sinulla on muovimatto. Putkikäännökset voit teipata kunnolla ja huolehdi siitä, että leikkaat vain suorien putkien kohdalla. Älä unohda P3-suodatinta maskissa.
Toinen asia, jota mietin, on se, onko sekoitettu galvanoitua ja kuparia. Tarkista, etteivät putket ole tukkeutuneet ja että laajennusputki ei ole ruostunut puhki.
Laatat näyttävät olevan uudemmat kuin 60-luku, tyypillisen 70-luvun näköiset, ja myös yleisiä osittain 80-luvulle asti. Uskon, että asbestin käyttö laattaliimassa oli yleisintä 60-luvulla, mutta voi esiintyä myös 70-luvulta lähtien.
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.