Luonnostelin hieman "carportin" aukeamaa, ajatuksena on, että se on 8,5 metriä leveä (miinus tolppien leveys) ja avauksen korkeus 3m.
Katsoin ensin byggbeskrivningar.se-sivustoa ja tein sitten oman FEM-mallin, joka antoi samat taipuma-arvot, joten oletan, että kuormitus ja liimapuupalkin ominaisuudet ovat melko OK.
Sen jälkeen muokkasin sitä hieman ja päädyin siihen, että jos tolpista tehdään teräksisiä ja jos kulmat tukevat, saadaan vain 8,6 mm taipuma 115x405 liimapuupalkille. Kulmissa olevat pienet 45-asteiset palat ovat muuten 1 metrin mittaisia. Voisin hyvin harkita niiden vahvistamista edelleen.
Haluan, että kun avauksen korkeus on 3 metriä, rakennuksen kokonaiskorkeus minimoidaan. Olen hieman kiinnostunut laskemaan liimapuupalkkia vielä yhden pykälän, mutta... annan periksi, jos kukaan ei tule täydellisellä idealla, joka tukee tätä?
Teräspalkki on myös vaihtoehto, mutta sillä on omat haittansa, joten pysyn todennäköisesti liimapuupalkissa.
Lisäksi tuntuu, että kattopalkit ovat hieman ylimitoitettuja. Väitetään, että 45x245 ei toimisi, mikä tuntuu hieman liioittelulta. Rakennus on muuten 3 metriä syvä. Aion vain laittaa TP20-levyn päälle.