Teen vanhasta tallista työpajan ja tarvitsen kaksi uutta kantavaa palkkia liitetyn kuvan mukaan. Aluksi ajattelin liimapalkkeja ja tein laskelman http://swelagerbalk.inadire.se/Lagerbalk.aspx käyttäen, mikä tarkoittaisi 115x450 liimapalkkia keskelle autotallia. En halua menettää niin paljon kattokorkeutta ja satuin törmäämään kahteen teräspalkkiin, jotka voin saada, ja samalla säästän muutamia satoja euroja. Nämä ovat HEA 250 ja erään täällä foorumilla näkemäni taulukon mukaan tällainen vastaisi huomattavasti suurempaa puupalkkia kuin 115x450, joten se vaikuttaa hyvin sopivalta, kun on pääsy palkkeihin.

Sitten mietin, mitä muuta pitäisi ottaa huomioon tällaisen palkin kanssa? Olen lukenut hieman, ja vaikuttaa siltä, että H-palkki on tärkeää ankkuroida sivusuunnassa, jotta ne eivät liikkuisi rakenteessa. Lisäksi teräksellä on erilainen oma paino ja se on omalla tavallaan "pehmeä", joten mietin, voiko tällainen palkki ajan myötä alkaa roikkua?

Ulkoseinässä ei luultavasti ole ongelmaa, koska siellä tulee olemaan tolpat paitsi autotallin oven yläpuolella (noin 3 m). Olen laskenut sen myös moelvenin sivulla ja se näyttää hyvältä.

Piirustus rakennussuunnitelmasta, jossa näkyy vanhan tallin muutos verstaaksi. Uudet ja vanhat kantavat palkit, sisä- ja ulkoseinät merkitty.
 
Teräs ei säkki ajan myötä.
 
Se voidaan varmasti kiinnittää liikkeiltä muutamilla franskskruvar. Muuten voit vain jatkaa eteenpäin. Sitten voit rakentaa telfervognin, joka asennetaan keskisiltaan. Se kestää varmasti hieman kuormaa katon lisäksi.
 
Klikkaa tästä vastataksesi
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.