K
Hei

Olen etsinyt hetken, mutta en onnistu löytämään hyvää selitystä lisäysmenetelmälle palosuojalaskennassa.

Parocilla on selitys, mutta kiinteiden minimi-perusarvojen lisäksi eri materiaaleille sijoittelulla keskenään on suuri merkitys.

Miten lasken etäisyysarvon? Se näyttää lisäksi riippuvan muiden komponenttien ominaisuuksista.

Miten löydän minimi-perusarvot eri materiaaleille, joita ei ole listattu parocin sivuilla?

Haluan käyttää menetelmää voidakseni tarkistaa palonkestävyys rakenteissa, joissa on erilaisia eristemateriaaleja, mutta useimmilta valmistajilta löydän vain eurooppaluokan, joka ei ilmeisesti kerro kaikkea, vai mitä?
 
Mikael_L
Oletan, että tämä kirjallisuus Parocilta on se, johon olet viitannut?
http://www.paroc.se/~/media/files/brochures/sweden/insulation-theory-se.ashx

En tiedä ymmärränkö kysymystä, onko se sivun 37 taulukko sijoituskertoimista, jota etsit?

On pakko mainita, että lisäysmenetelmä on hyväksyttävä käyttää vain paloturvallisuusluokkaan EI60 saakka.
Mutta muuten se on hyvä menetelmä, joka on yleisesti hyväksytty.
 