Hei, yritän tehdä energiankulutuslaskelman vanhempieni 40-luvun talolle, onko kellään tietoa miten ulkoseinät on rakennettu?
Tiedän, että sisältä katsottuna on 25mm paksu tretex, sitten 2-3cm paksu puurakenne ja sen jälkeen ilmarako, tietääkö joku tarkemmin, miltä ne näyttivät ennen? Mahdollisesti joitain vanhoja piirustuksia?
Terveisin
Tiedän, että sisältä katsottuna on 25mm paksu tretex, sitten 2-3cm paksu puurakenne ja sen jälkeen ilmarako, tietääkö joku tarkemmin, miltä ne näyttivät ennen? Mahdollisesti joitain vanhoja piirustuksia?
Terveisin
Se voi varmasti vaihdella jonkin verran talosta toiseen ja jos jotain on tehty rakentamisen jälkeen. Jos haluat tehdä suhteellisen tarkan laskelman, sinun täytyy varmaan yrittää tarkistaa tarkasti, miten se on tehty.
Joo se olisi paras ratkaisu, mutta tylsää repiä seinää auki vain katsomista varten..useless sanoi:
ne seinät, jotka olen aikaisemmin avannut, ovat olleet kolmelevyä 25mm, luultavasti 34mm raakaponttilauta, noin 3cm ilmarako ja jokin lankkuseinä asfalttipaperilla ja kipsilevyllä. Seinät ovat yhteensä noin 15cm leveitä.
Ajattelin, jos jollakin on ollut jotain samanlaista, niin voisi käyttää mitoitusta, jonka joku on saanut selville :kr
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
Alkuperäisessä kunnossa seinärakenne oli usein seuraavanlainen, sisältä ulos: 15 mm rappaus olkimatolla (kutsutaan rörning), 25 mm spräckpanel (tavalliset laudat, jotka asennettiin diagonaaliin ja halkaistiin kirveellä asennuksen jälkeen), 50-75 mm (2-3 tuumaa) lankku, perhyrdyspahvi, 25 mm ulkopaneeli + peitelistat. Sinun tapauksessasi vaikuttaa siltä, että treetex ja mahdollisesti jotain muuta on lisätty jälkikäteen. Lankun paksuus ja talon korkeus liittyvät yhteen. Kaksikerroksisessa talossa voi olettaa, että lankku on 3 tuumaa. Seinän eristysarvo ennen mahdollista lisärakentamista on noin 40-45 mm mineraalivillaa vastaava. Mutta se ei ole koko totuus. Painonsa ja tiiviytensä ansiosta sillä on paremmat energiaominaisuudet kuin vastaavalla runkoseinällä.
okei vaikuttaa järkevältä, mutta talossa ulkokerros on rappaus ruokokuidulla, sitten 2-3 tuuman lankku ilmarakoneella, sitten 1-1,5 plankku, johon on kiinnitetty treetex ja sen jälkeen juuri nyt kipsi, olisiko se järkevä rakenne?J justusandersson sanoi:Alkuperäisessä kunnossa seinärakenne oli usein seuraava, sisäpuolelta ulos: 15 mm rappaus ruokokuidulla (kutsutaan rörning), 25 mm spräckpanel (tavalliset laudat, jotka asennettiin diagonaalisesti ja hajotettiin kirveellä asennuksen jälkeen), 50-75 mm (2-3 tuumaa) lankku, vahakangaspaperi, 25 mm ulkopaneeli + peitereuna. Sinun tapauksessasi näyttää siltä, että treetex ja mahdollisesti jotain muuta on lisätty jälkikäteen. Lankun paksuus ja talon korkeus liittyvät toisiinsa. Kaksikerroksisessa tai 2½-kerroksisessa talossa voidaan olettaa, että lankku on 3 tuumaa. Seinän eristysarvo ennen mahdollisia lisärakenteita on noin 40-45 mm mineraalivillaa vastaava. Mutta se ei ole koko totuus. Painonsa ja tiiviytensä ansiosta se tarjoaa paremmat energian ominaisuudet kuin vastaava tolkku seinä.
Ei tarvitse purkaa koko seinää... Katso julkisivun alareunasta, jos sieltä näkee jotain, irrota ikkunalista tai poraa reikä piilotettuun paikkaan. Ehkä on olemassa varasto tai kylmä ullakko, jossa rungon sisäpuolella ei ole mitään?S Snck sanoi:
valitettavasti olen kurkistanut vähän, rapattu julkisivu ja muurattu kellari, joten ulkopuolelta ei näy mitään, enkä ole löytänyt muutakaan paikkaa, mistä kurkistaa...useless sanoi:
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
Rapattu julkisivu (rappaus paperilla päällystetyn lautaseinän päällä) oli myös melko yleinen. Kuvauksesi perusteella (jonka aluksi ymmärsin väärin) uskon, että treetex ja se, mikä on sen sisäpuolella, on alkuperäistä. Kipsilevy on ehdottomasti lisätty myöhemmin. Kipsi tuli käyttöön vasta rankarakenteisten talojen myötä 1950-luvun alussa. Ei ole tarpeen purkaa seinää. Kipsi on korvike rappaukselle sisäpuolisena pintakerroksena.
Okei, sinä joka näytät olevan perehtynyt aiheeseen, joten 20mm rappaus 2-3 tuuman lankku tukena, 20-30mm ilmarako, 1-1,5 tuuman lankku, 25mm treetex ja lopuksi 12mm kipsi,J justusandersson sanoi:Revetointu julkisivu (kipsi pahviksi pukeutuneen lankku seinän päälle) oli myös melko yleinen. Kuvauksesi perusteella (jonka ensin ymmärsin väärin) uskon, että treetex ja sen sisäpuolella oleva on alkuperäistä. Kipsilevy on ehdottomasti lisätty myöhemmin. Kipsilevy tuli vasta kun runkokodit alkoivat 1950-luvun alussa. Ei ole tarpeen purkaa seinää. Kipsi on sisätilapinnan rappauksen korvike.
olisiko tämä kohtuullinen rakenne vuosikerralle? Ja melko oikea syöttää ohjelmistoon saadakseen talon energia-arvion.
Kiitos vastauksista!
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
Ehdottomasti.
Klikkaa tästä vastataksesi