Hei,

Olemme aikeissa remontoida keittiön, jossa on klinkkerit ja sähköinen lattialämmitys. Tarkoituksena on nostaa lattia ja asentaa tavallinen parketti.

Klinkkerit ovat vain keittiökaappien edessä mutta ulottuvat jääkaapin, pakastimen ja astianpesukoneen alle. Alustana on lastulevy, jota yritämme vahingoittaa mahdollisimman vähän.

Sähkökaapeli on kytketty sulakkeeseen, jota käytetään myös katto- ja pesutuvan valaisimiin (kellari). Itse lattian säädin on keittiön seinällä ja johdot menevät suoraan lattiaan, jossa ne ovat valettuna.

Ymmärrän, että virta on katkaistava ennen kuin voimme aloittaa lattian purkamisen, ja pelkkä sulakkeen irrottaminen ei riitä. Kysymys on siis, voinko itse irrottaa tämän jotenkin vai onko minun otettava sähkömies hoitamaan se?
 
Irrota termostaatti seinästä ja irrota se, sinulla on ohuempi johto, joka on anturi lattiasta, paksumpi, jossa on 2 johtoa, itse lämmityskaapeli, jotka ovat usein yhdessä ja lopuksi 3 irtonaista johtoa, jotka ovat vaihe nolla maa, ne tulee poistaa ja eristää. Huomaa, että en ole mikään sähköasentaja, mutta näin muistan sen, voin olla väärässä, saat varmasti apua joltakin minua paremmalta pian :)
 
Kiitos! Haluan kuitenkin varmistaa, että lattian virta katkeaa todella, jotta en saa suudelmaa, kun alan repiä ylös.

Tältä se näyttää:

VlKjg6O.jpg
PdEbfk1.jpg

Ei se kaikkein tyylikkäin ratkaisu, voikin ihmetellä onko se alun perin kotitekoista ehkä?
 
Ohut johto on luultavasti anturi
Musta on itse lämmityskaapeli
Tuleeko alhaalta tuleva valkoinen kellariin?

Avaa rasian kansi
 
nino sanoi:
Ohut johto on luultavasti anturi
Musta on itse lämmityskaapeli
Valkea, joka tulee alhaalta, meneekö se kellariin?

Avaa kotelon kansi
Teen niin, palaan lisää kuvien kanssa.
 
nexustwins sanoi:
Osta itsellesi testikynä, se on ehdottomasti sen arvoista, että on kotona. [linkki]
Mitä minun pitäisi tehdä sillä? Voinko mitata virtaa multimeterilla? Ja onko aika vaikeaa päästä lattialla olevaan johtoon ennen kuin puran sen? Vai tarkoitatko, että kynä voi etäältä tunnistaa, onko lämmityskaapelissa virtaa?
 
Jos sulake on irrotettu, niin virta on poissa. Muuten on jotain vikaa.
 
RoBo sanoi:
Onko sulake kierretty ulos, niin sähköt ovat poissa. Muuten on jotain vikaa.
Joo, näin on, mutta tässä tapauksessa sulake, joka menee lattiaan, on myös kytketty kodinhoitohuoneeseen ja osaan pannuhuoneesta. Toki, voi selvitä ilman sitä päivän tai kaksi, mutta koskaan ei tiedä, kuinka kauan lattian purkaminen kestää.

Olen lisäksi lukenut muista ketjuista, että vaikka kääntää sulakkeen pois, voi silti saada sähköä, mutta se koskee tietysti, jos jokin on väärin kytketty. Täytyy tiedostaa, että se on täysin mahdollista, jos ei nyt ole täysin perillä talon sähköasennuksista.
 
nino sanoi:
Se valkoinen, joka tulee alhaalta, meneekö se kellariin?
En tiedä, mikä menee kellariin, koska se on valettu sisään. En näe kellarissa mitään ilmeistä, joten luultavasti se menee jossakin putkessa, joka on rakennettu seinien sisään.
 
Jos voit varmistaa, että musta kaapeli ON lämmityskaapeli, sen pitäisi olla se. Ja irrotat sen rasiassa. Sitten lattia on jännitteetön. Anturikaapelin pitäisi myös irrottaa, joten avaa termostaatti ja irrota anturi sieltä. Kun teet kytkennät, varmista että olet katkaissut oikean sulakkeen monimittarin avulla.

Sitten käytäntö on seuraava:
1. testaa mittalaite eli mittaa jotain, jonka tiedät olevan jännitteellisenä, mielellään rasiassa, jossa aiot kytkeä, ennen kuin katkaiset jännitteen.

2. Katkaise jännite, tarkistusmittaa että jännite on todella katkaistu rasiassa.

3. Tarkista laite uudelleen jollakin, jossa on jännite. On sattunut tapauksia, joissa joku on mitannut laitteella väärässä mittausalueessa, laite menee rikki eikä näytä jännitettä. Eli tärkeää on testata mittalaite sekä ennen että jälkeen mittauksen.
 
Kiitos! Olen puhunut sähköasentajan kanssa ja he voivat tulla iltapäivällä katkaisemaan lattian sähköt. Tuntuu vähän turvallisemmalta, vaikka ohjeet täällä vaikuttavat yksinkertaisilta ja hyviltä. Ymmärrän, ettei ole täysin selvää, että lattia on 100% jännitteetön noudattamalla ohjeita, joten tuntuu paremmalta, jos joku osaava tulee tänne ja hoitaa sen asian. Toivottavasti se ei maksa useita 1000 lappuja. :) Todennäköisesti ohje on oikea, kyseessä pitäisi olla vain joku kaapeli, joka täytyy irrottaa jakorasiasta, mutta koskaan ei tiedä mitä ihmiset ovat keksineet asennuksen yhteydessä.
 
Sähkömies tuli paikalle ja aivan oikein, oli vain pari johtoa boksissa, jotka tarvitsivat korjausta :)

Kokeilin illalla avata vähän lattiaa, ja se oli selvästi työläämpää kuin olin kuvitellut. Rakenne näyttää olevan seuraava: jonkin tyyppinen valkoinen täyte 1-2 mm, sitten kerros kipsiä, sen päällä on valettu vain muutama senttimetri, jossa lämmityskaapeli on, ja sitten klinkkeriä saumauksella.

Aloitin sorkkaraudalla ja talttapäällä, mutta huomasin, että se vei liian kauan aikaa, joten siirryin poravasaraan ja taltapäätyyn, mikä meni nopeammin, mutta ongelmana oli, että taltta meni mielellään lastulevyyn, mikä ei ole kovin hyvä.

Tältä se näyttää tällä hetkellä:

Ye84ule.jpg
http://i.imgur.com/Ye84ule.jpg
Mrfhg0L.jpg
http://i.imgur.com/Mrfhg0L.jpg
MFuS4Eg.jpg
http://i.imgur.com/MFuS4Eg.jpg
qBU2dVM.jpg
http://i.imgur.com/qBU2dVM.jpg
dgHWvx9.jpg
http://i.imgur.com/dgHWvx9.jpg

Epäilen, että jos reiät eivät tule olemaan suurempia kuin viimeisessä kuvassa, ne voidaan luultavasti täyttää jonkinlaisella tasoitteella. Sitä tuskin huomaa, kun laittaa askelmattoa ja parkettia päälle, oletan?

Kunnon leveä taltta olisi luultavasti vähentänyt tällaisten reikien riskiä, mutta valitettavasti sellaisen löytäminen ei näytä olevan helppoa. Bilteman taltat ovat vähän liian suuria (Lapioituin, 50 x 400 mm):

16-906_l_1.jpg
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Skarverktyg/Betong--och-kakelborr/Mejsel-SDS-Max-2000030952/

Ehkä tämä Julan on parempi: Bosch Lapioituin SDS+ (40x250 mm): http://www.jula.se/catalog/verktyg-...r/borr/bilningsmejslar/spadmejsel-sds-181799/
 
Käytin tänään kuvassa vasenta ruuvimeisseliä:

5928Qyi.jpg

Se toimi oikein hyvin!

Kysymys kuitenkin on, että pitääkö se valkoinen ohut kerros, joka jää jäljelle, myös poistaa? Vai eikö olekaan ongelma asentaa askeleristettä ja parkettia sen päälle?

TyG4UER.jpg
http://i.imgur.com/TyG4UER.jpg
QHhusVZ.jpg
http://i.imgur.com/QHhusVZ.jpg
 