Hei kaikki!

Tarvitsen hieman apua tarkistaakseni ryömintätilani kunnon. Talomme on rakennettu vuonna 1951, ja se on 1,5-kerroksinen, jossa on kellari.

Lisäosa rakennettiin vuonna 2018, ja se seisoo ryömintätilan päällä. Lattialla on vesikiertoinen lattialämmitys.

Tässä päivänä yhtenä menin ryömintätilaan katsomaan vähän, koska olemme asuneet täällä kohta vuoden. Havainnot ja kysymykset:

* pohja vaikuttaa olevan mursketta, jonka päällä on höyrynsulkumuovikalvo, mikä on varmasti järkevää. Mutta murske on kovaa ja terävää, pitäisikö välttää ryömimistä sen päällä ettei riko kalvoa?

* ryömintätilassa on ilmanvaihtoaukko yhdessä kulmassa, mutta ei enempää. Pitäisikö olla vähintään kaksi, muutenhan ilma ei kierrä? Luukun voisi ehkä jättää hieman raolleen, mutta silloin eläimet pääsevät sisään. Pitäisikö tehdä toinen ilmanvaihtoaukko?

* Lattian alapinta vaikuttaa olevan lastulevyä, joka roikkuu alaspäin. Joitain rakoja siellä täällä. Pitäisikö nämä roikkumiset tai raot korjata? Laittaa poikittaisia pieniä tukipuita tai jotain?

* Siellä on sähkörasia, oletettavasti fiksua, että sähkö on vedetty, jos tarvitsee esim. tuuletinta tai kosteudenpoistajaa?

* Vanha vesihanan paikka oli edelleen kiinni ja liitetty. Irrotin ja tukkasin sen, mutta voisiko olla jokin syy, miksi se jätettiin paikoilleen? He asensivat uuden vesihanan samaan vesijohtoon, joten joku on ajatellut, että "pitää säilyttää vanha myös".

* Siellä on sähköjohto, joka menee... johonkin, se on muurattu sisään. En uskalla liittää sitäkään :)

Mitä mieltä olette? Onko jotain mikä huutaa "korjaa minut ennen kuin on liian myöhäistä"?


Kuvassa näkyy ryömintätilan betoniseinä, eristeputki ja muovipäällysteinen pohja, jossa on teippiä ja eristettä. Ilmakanava johtaa kellarin kylpyhuoneesta. Masoniittilevyjä, jotka ovat osittain irronneet ja roikkuvat alas, paljastaen pieniä rakoja rakenteessa. Kuva näyttää ryömintätilan, jossa on höyrynsulkumuovia ja soraa lattialla sekä masoniittilevyjä katossa. Vasemmassa kulmassa on tuuletusaukko. Mies hansikkaat kädessään pitelee pistoketta, makadam-maaperä muovikalvon päällä, seinässä ilmastointiteippiä ja betonia. Kuva ryömintätilasta, jossa on makadamia ja höyrynsulkumuovia. Kulmassa näkyy ilmanvaihtoaukko betoniseinässä. Kivivillalla eristetty putki ryömintätilassa, jossa näkyy sähköjohdot ja liitäntälaatikko.
 
Ja tässä, pahamaineinen vesiposti! Sijaitsee lähellä pistorasiaa, ilmanvaihtokanavan takana. Kaksi mustaa eristettyä putkea ovat vesi lattialämmitykseen.

Kuva kellarista, jossa on eristetty kanava ja ikkunaa vastapäätä oleva tiiliseinä. Kaksi mustaa eristettyä putkea näkyvissä. Vesihana ja kaksi mustaa eristettyä putkea lattialämmitykseen, lähellä pistorasiaa ja ilmanvaihtokanavaa, asennettuna kattoon.
 
  • Kaksi mustaa eristettyä putkea kulkevat seinän läpi, lähellä sähköpistorasiaa ja ilmanvaihtokanavaa, eristys näkyy ympärillä.
Mitä aiot korjata? Puu näyttää ihan uudelta, joten kaikki mahdolliset muutokset, joita teet, heikentävät todennäköisesti jotain...
 
  • Tykkään
Dowser4711
  • Laddar…
useless useless sanoi:
Mitä aiot korjata? Puuhan näyttää aivan uudelta, joten kaikki mahdolliset muutokset joita teet, todennäköisesti vain huonontavat jotain...
Niin se on, ja haluan sen olevan mahdollisimman kestävä, joten sitä minä oikeastaan ihmettelen - onko siitä haittaa, miltä se nyt näyttää. Esimerkiksi lisääntynyt kosteus lattiarakenteessa rakojen ja painaumien vuoksi.
 
F
Mittaatko ilmankosteutta?

Hieman outoa jättää vesihanan siihen.

Henkilökohtaisesti olisin todennäköisesti tiivistänyt venttiilin ja laittanut ilmankuivaimen, mutta ensimmäinen askel on mitata ja nähdä, onko se todella tarpeen. Että se hieman notkuu palkiston pohjassa ei liene mikään suurempi ongelma, kunhan eriste ei putoa ulos.
 
slothy slothy sanoi:
esim. lisääntynyt kosteus lattiarakenteessa rakojen ja painumien vuoksi.
Eihän se ole ilmatiivis, vaikka levyt olisivat paikoillaan, joten riippuminen ei lisää kosteutta.

Istu alas ja nauti hyvin toimivasta ryömintätilasta.
 
  • Tykkään
Dowser4711
  • Laddar…
F Fideliox sanoi:
Mittaatko ilmankosteutta?

Hieman outoa jättää vesiposti siihen.

Henkilökohtaisesti olisin tiivistänyt venttiilin ja laittanut kosteudenpoistajan, mutta ensimmäinen askel on mitata ja nähdä, onko se todella tarpeen. Se, että palkit vähän notkuvat, ei ole varsinainen ongelma, kunhan eristys ei putoa ulos.
Aion mitata! Minulla on useita sensoreita, mutta ne ovat nyt muualla. Mutta on todella mukavaa saada tietoa sellaisista asioista.

Hyvä input. Pidän sen mielessä, kun saan aiheesta lisää tietoa. Tuntuu, että missä tahansa katsoo, löytää outouksia. Eilen "maalata kattolyhty" muuttui "vaihda kattolyhdyn ulkoverhous" ja "pellit piipun juurella ja piippua vasten eivät ole tiiviitä". :)
 
useless useless sanoi:
Se ei ole ilmatiivis, vaikka levyt ovat paikallaan, joten kosteus ei lisäänny, vaikka ne roikkuisivat hieman.

Nojaa taaksepäin ja nauti hyvin toimivasta ryömintätilasta.
Hyvin ajateltu. Kiitos.
 
F
slothy slothy sanoi:
Pitää mitata! Minulla on paljon sensoreita, mutta ne ovat tällä hetkellä muualla. Mutta on todella mukavaa saada dataa sellaisesta.

Hyvä input. Pitää pitää se mielessä, kun minulla on enemmän lihaa luiden ympärillä. Tuntuu siltä, että minne ikinä katsookin, löytää outouksia. Eilen "maalaa katos" muuttui "vaihda julkisivun verhoilu katokseen" ja "pellitys kiertävän savupiipun ympärillä ei ole tiivis". :)
Hehe, talojen kanssa se on aina niin, törmää aina uusiin ongelmiin. Mutta ryömintätilasi ei näytä olevan yksi akuuteista.
 
F Fideliox sanoi:
Hehe, niin se on aina talojen kanssa, aina tulee uusia ongelmia vastaan. Mutta sinun ryömintätilasi ei näytä olevan sellainen akuutti tapaus ainakaan.
Huippua, mukava kuulla 😁 Aika mitata kosteutta ajan mittaan ja katsoa, ​​tarvitsenko tehdä muutoksia ilmanvaihtoon siinä tapauksessa. Silloin voin keskittyä kiipeämään katolle sillä välin 🎉💥 Kiitos vastauksesta!
 
Klikkaa tästä vastataksesi
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.