Y
Jotain mitä olen oppinut on juuri olla vainoharhainen siitä, että kaikki voi syttyä tuleen pienimmästäkin asiasta.

Nyt mietin huoneen rakentamista, jossa voisi olla pieni verstas, ehkä jopa hitsata...

Olen monta kertaa miettinyt, miten se tehdään, eikö sitä tarvitse tehdä tiiviimmäksi kuin jos se olisi tavallinen huone.

Tai joo, tämä voi koskea autotallia tai pannuhuonetta yleisesti, miten varmistetaan, ettei kaikki syty tuleen pienimmästäkin kipinästä?

;)
 
I
Rakennetaan niin, että se kestää paloa ja varmistetaan, että ilmanvaihto ei voi siirtää savukaasuja muihin tiloihin, ei pääty puujulkisivun ulkopuolelle jne. Huoneen oven tulee olla peltiä ja eristetty. Karmi peltiä. Ei mitään puuyksityiskohtia huoneessa kuten ikkunalistoja jne.

Ainoastaan kipinöistä ja hitsaamisesta johtuvan syttymismahdollisuuden vuoksi voit käyttää useita eri materiaaleja, esim. 0,71 mm sinkitty pelti, joka on edullinen ja hyvä ratkaisu. Oletettavasti sinulla on betonilattia huoneessa? Katto verhottu pellillä.

Älä kuitenkaan luota kipsilevyihin. Ne ovat paloa hidastavia vain noin 15 minuuttia. Parempi on käyttää esim. Cemenwood-levyjä ja samantyyppisiä materiaaleja. Aiemmin Asbestisementtilevyt ja Internit olivat paljon käytettyjä materiaaleja palosuojaan (ei enää saatavilla).
__________________
Rakentaja
 
Tärkeintä on varmistaa, ettei seinissä eikä lattian rajakohdissa ole rakoja tai halkeamia, joihin mahdolliset hitsaus- tai hiomaroiskeet voivat päästä.
 
Y
Toivoin kyllä, että olisitte vastanneet, ettei se ole niin vaarallista, kuten kaveri, joka seisoi hitsaamassa puusepänverstaassaan yltäkylläisen paperikorin vieressä jne. :)

Minun on vaikea kuvitella, miten pukisin verstaan pellillä, mutta kysymyksessäni ajatus oli oikeastaan rakentaa huone isoon rakennukseen sisälle. Ehkä olisi pitänyt rakentaa tiilistä tai valamalla (?) koska niiden pitäisi tarjota hyvää vastusta. Ajatus oli, että katon pitäisi olla tarpeeksi vahva toimiakseen kuormitettavana yläkertana.

Verstaassa on betonilattia ja tiiliseinät, mutta katto on vanhaa puuta, klassisesti vinottain, onko mitään mieltä käyttää aikaa sen suojaamiseen, suhteellisen korkealla katossa.
 
I
Yrrol sanoi:
---

Ehkä olisi pitänyt rakentaa tiilestä tai valaa(?) koska niiden pitäisi tarjota hyvää vastusta.. Ajattelin, että katon pitäisi olla tarpeeksi vahva toimimaan kuormitettavana yläkertana..

Työpajassa on betonilattia ja tiiliseinät, mutta katto on vanhaa puuta, klassisesti kalteva, onko järkeä käyttää aikaa tämän suojaamiseen, suhteellisen korkea kattoon.

Sekä tiili että btg. luokitellaan/paloturvallisiksi. Siksi sopivia.

Jos sinulla on korkea katto, sen täytyy olla todella korkea, jotta kulmahiomakoneen kipinät eivät sinne yltäisi. Ne voivat ilman muuta lentää sekä 5 että 6 m.

Mutta miksi laittaa suoja niin korkealle? Jos et tarvitse korkeutta, voit laskea/riippustaa sisäkaton säleillä, jotka on kiinnitetty nykyiseen kattorakenteeseen ja kiristää niiden päälle metalliverkon, joka huolehtii kipinöistä.
_________________
Byggaren
 
Y
Mielessäni pohdin, pitäisikö kunnostaa nykyinen työpaja vai rakentaa huone isoon rakennukseen.

Nykyisessä työpajassa tarvitsen korkean katon, koska minulla on autonnosturi.

Täytyy varmaan pohtia, mitkä ovat tavoitteeni oikeastaan, hienomekaanikon huone tai täysikokoinen autokorjaamo. :)

Mutta oli hyvä tietää hieman materiaaleista ja tekniikasta päätösten tekemiseksi.
 
rakennetaan tiilillä/leca ja laastataan sen jälkeen, tulee hienoa mieti, että tilassa on vettä+sammutusvälineet sekä palovaroitin....
 
Kipsiluokka luokitellaan syttymistä estäväksi päällysteeksi, joten sillä voi rakentaa aivan yhtä hyvin. Tarvitaan melko paljon hitsausroiskeita ennen kuin se edes alkaa hehkua...

Standardikipsi kestää itsessään tulta 15 minuuttia, palolevy 30... Seinän koko rakenne on se, mikä määrittää palonkestävyyden.

Tiedän, että BBR:ssä on vaatimukset sille, miten huone "tulipalovaaraa aiheuttavassa toiminnassa" tulee toteuttaa.

Uskon, että jos kysyt rakennuslautakunnalta, saat palovaatimuksen, joka sinun on täytettävä.
 
Elvis69 sanoi:
Kipsi luokitellaan sytytyssuojaukseksi, joten silläkin voi rakentaa yhtä hyvin. Tarvitaan melko paljon hitsausroiskeita ennen kuin se edes alkaa hehkua....

Tavallinen kipsilevy kestää paloa 15 minuuttia, palolevy 30... Koko seinän rakenne määrittää palonkestävyyden.

Tiedän, että BBR:ssä on vaatimuksia siitä, kuinka "palovaarallisen toiminnan" huone tulee toteuttaa.

Uskon, että jos kysyt rakennuslautakunnalta, saat palovaatimuksen, jota sinun tulee noudattaa.
Täydennys eiliseen viestiin:

BBR:ssä lukee:

5:513 Pintarakenteet ja päällysteet tietyissä tiloissa
...Seinät ja katot keräilytiloissa ja palovaarallisissa tiloissa
tulisi olla luokan B-s1,d0 (luokka I) materiaalia hyödyntäviä
A2-s1,d0 (palamatonta materiaalia) tai päällysteeksi K210/B-s1,d0 (sytytyssuojattu päällyste)...

5:674 Palovaarallinen tila ym.

Palovaarallinen toiminta- ja laboratoriotilat, joissa paloriski ei ole pieni,
tulee suunnitella omaksi palotilaksi ja jakaa vähintään luokkaan EI 60...

EI60-seiniä voidaan rakentaa monin tavoin.
 
Viimeksi muokattu:
Y
Mutta kun ihmiset käyttävät vanhoja rakennuksiaan verstaina, onko se okei vain siksi, että ne rakennettiin aikoina, jolloin vaatimuksia ei ollut. Vai onko kaikilla velvollisuus sopeuttaa vanhat tilansa?

Jos vanha 30-luvulta peräisin oleva rakennukseni syttyisi tuleen yläpuolella olevassa puukatossa tai jossain muualla, tuleeko siitä paljon ongelmia vakuutusyhtiöiden kanssa ja niin edelleen?
 
J
Yrrol sanoi:
Mutta kun ihmiset käyttävät vanhoja rakennuksiaan työpajoina, onko se okei vain siksi, että ne rakennettiin aikoina, jolloin ei ollut vaatimuksia. Vai onko kaikilla velvollisuus mukauttaa vanhoja tilojaan?

Jos vanha rakennukseni 30-luvulta syttyy palamaan ylhäällä puukatossa tai jotain, aiheuttaako se suurtakin sotkua vakuutusyhtiöiden kanssa?
Muuttuneet palomääräykset tekevät sen, että tilojen on muututtava.

Ei ole niin, että vain siksi, että on kerran saanut hyväksynnän, olisi hyväksytty ikuisesti.
 
Tilat on myös hyväksytty tiettyyn tarkoitukseen, jos tämä muuttuu, on myös saatava uusi hyväksyntä. Mielestäni puu pitäisi peittää kipsillä ja pitää kaikki palonarat asiat kaapissa. Turvallinen roskakori sotkuille jne. katso http://www.jiwa.se/.
 
Kipsiseinä teräsrunkoiseen rakenteeseen, jossa kummallakin puolella on yksi kerros vakiolevyä, täyttää paloluokan EI30. Kaksi kerrosta kummallakin puolella on paloluokka EI 60, gyprocin käsikirjan mukaan. Vaihtoehtoisesti yksi kerros kipsiä ja yksi kerros minerit, jotta olisi erityisen turvallista. Yksi suurimmista palovaaroista autotallissa mielestäni on epäjärjestys, kuten täynnä olevat roskakorit, pöly ja lastut, puu, pakkaukset ja muut syttyvät. Kipsiseinät eivät itsestään syty palamaan.
 
Ainoat kerrat, kun on syttynyt tulipalo hitsatessani, ovat olleet vanhaa ruostesuojausta palkkeissa, toistaiseksi en ole onnistunut sytyttämään mitään kulmahiomakoneella. Hyvin siivottu ja järjestetty + 2 kpl 6 kg jauhesammuttimia (tai hiilidioksidisammutin, jos ei halua sotkea) on hyvä. Kipsi seinillä ja katossa, sekä betonilattia pitäisi olla rauhallista?

En usko, että maallikkona tarvitsee liikaa miettiä, mikä palo-luokka tilalla on, jos käyttää maalaisjärkeä sen käytössä.
 