Hei !

Aion laajentaa autotallia kellarissa viereiseen FD "Polttoainetilaan" talon piirustusten mukaisesti.
Talo on "kevytbetonia" tai onteloblokkia, tai mitä sitä nyt kutsuttiin 60-luvulla.

Autotalli on 4.30 leveä, ja purettava seinä on yhtä leveä.
Kyseinen seinä on yhtä paksu kuin ulkoseinä, eli 200 mm.
Suunnitelmani on avata aukko, jättää 100 mm kulma kattoon sekä noin 4-500 mm seinälle.

Kysymys on, miten yläkerran/kadun tason raudoitus on tehty, joten oletan, että minun täytyy korvata seinä yhdellä tai kahdella palkilla.

Jos haluan käyttää I- tai neliöprofiilia molemmille seinän puolille, jotka sitten tukevat "seinänpätkiä",
Mitä mittoja näiden tulee olla?

Yllä on tasainen lattia, olohuone.

Liitän nopean piirroksen.
musta on olemassa oleva seinä mukaan lukien ulkoseinät
punainen on se osa, jonka puran
vihreä on oviaukko, joka on muurattu umpeen
 
Sen ei pitäisi olla kantava, mutta voi olla riski, että ulkoseinä painuu sisään, jos poistat sen!
Olisin tarkistanut suunnittelijalta, joka laski lujuuden ja suosittelee mahdollisia vahvistuksia, jotka on tehtävä.
 
ei muita mielipiteitä?

odotan, että rakentaja tulee kotiin katsomaan
olen myös lähettänyt sähköpostia rakennesuunnittelijalle.
mikä on kohtuullinen hinta, jotta joku laskee tuollaisia?
 
Klikkaa tästä vastataksesi