Pian aion aloittaa viemäröinnin yläkertaan ja pohdin, onko ok porata/sahata 80 mm reikiä palkkeihin (45*220) ilman vahvistusta millään tavalla :confused:

Olen kyllä vahvistamassa lattiaa useammilla palkeilla, jotta saan c-c 300 mm, mutta kattotuolit ovat kiinnitettynä/lepäävät osittain palkeilla (c-c 1200 mm)

Onko kenelläkään hyviä ideoita :)
 
En usko ollenkaan, että se on ok ilman vahvistusta.
Jos muistan oikein, pitäisi:
- Tehdä läpivienti niin lähelle tukipistettä kuin mahdollista (mitä kauempana tukipisteestä, sitä enemmän palkki heikkenee)
- Poraa keskelle palkkia, korkeussuunnassa siis
- Vahvistaa voimakkaalla rakenteellisella vanerilla, joka liimataan ja ruuvataan palkin molemmille puolille sekä reiän ylä- että alapuolelle. Siis neljä kaistaletta per reikä.

Voin hyvin olla väärässä vahvistuksen yksityiskohdissa, voiko joku kokenut rakentaja vahvistaa??
 
Kuinka monta palkkia sinun täytyy käydä läpi ennen kuin pääset huoneeseen?

80:n reikä on hieman liikaa ilman vahvistusta. Voisitko mennä läpi rungon/lattian ja sitä kautta ylös yläkertaan ja jatkaa sitten sitä reittiä sijaan että kulkisitte palkiston läpi?

Edit* Onko se uudisrakennus vai peruskorjaus?
 
Danne213 sanoi:
Kuinka monta palkkia sinun täytyy käydä läpi, kunnes pääset huoneeseen?

80:s reikä on vähän liian suuri ilman vahvistusta. Etkö voi mennä läpi rungon/lattialaudan ja nousta ylös ylätasolle ja jatkaa sitä kautta sen sijaan, että kulkisit palkiston läpi?

Muokkaus* Onko kyseessä uudisrakennus vai remontti?
Kylpyhuone yläkerrassa sijaitsee aivan talon toisessa nurkassa, viemäriputki nousee suunnilleen keskelle, ulkoseinän suuntaisesti.

Talo on ihan uusi ja siinä on maanvarainen laatta (alakerrassa ei ole vielä sisäseiniä)
Valitettavasti en ole suunnitellut mitään muuta viemäriputkea kuin 110 putken yläkertaan/ilmanvaihto (ehkä vähän myöhäistä muuttaa nyt).
 
Niissä taloissa, jotka olen rakentanut, olemme aina välttäneet poraamasta suurempia reikiä palkkien läpi, vaan ainoastaan sähköputkia jne.

Aina kun se on ollut mahdollista, olemme vetäneet ne ulkoseinien/ullakkojen ja mahdollisten kolojen kautta.

Nyt en tiedä miltä se näyttää juuri sinulla, mutta jos sinulla on kuvia, ne saattavat helpottaa asiaa.

Onko seinät kipsattu yläkerrassa?
 
Danne213 sanoi:
Niissä taloissa, joita olen rakentanut, olemme aina välttäneet isompia reikiä palkkien läpi, lukuun ottamatta sähköputkia jne.

Aina mahdollisuuksien mukaan olemme vetäneet läpi ulkoseinän, vintin tai mahdollisten raot.

En nyt tiedä, miltä se sinulla juuri näyttää, mutta jos sinulla on kuvia, se voisi helpottaa vähän.

Onko seinät yläkerrassa kipsatut?
Ulkoseinät ovat täysin poissuljettuja (Trivselhus käyttää diffuusiokestävää kalvoa heti kipsilevyn takana)
Vintti, hmm, silloin minun täytyy nostaa kylpyhuoneen lattiaa ja vetää viemäriputki kattosokkelissa (vaatii kunnollista eristystä putkille)

Viemäriputket ovat 110 ja 75 mm paksuja:o

Talo on 1,5 kerroksinen mansardikatolla (valitettavasti ei kuvia juuri nyt) Yläkerta on täysin tyhjä, alakerrasta näkee ulkokaton, runkopystytys juuri valmis.
 
Viimeksi muokattu:
hei.
naulaa kiinni 2"2" yläreunaan jokaiselle puolelle, liimaa liimaa niin se menee.

ystävällisin terveisin
snickar estwing
 
Näin jollakin kotisivulla, että sitä menetelmää käytettiin:) Mutta siellä oli kiinnitetty sekä ylä- että alareunaan, joten yhteensä 4 kpl.
 
srry tarkoitin sekä ylä että ala. oikein!!!

t. snickar estwing
 
  • Puulattia, jonka alla näkyy vesiputkia ja sähköjohtoja. Rakenteilla oleva rakennusprojekti, jossa lattian kantavat rakenteet.
Juuri niin. Mutta olen miettinyt, jos käyttäisin sen sijaan vaneria. Siitä täytyy tulla vielä vahvempi liitos!
 
Viimeksi muokattu:
Asenna 12 mm rakentamiskoivuvaneria kummallekin puolelle 45x220 lattianiskoja, tee vaneripaloista 200x600 mm. Nämä sallivat sinun tehdä 100 mm reikiä c/c lattianiskoihin menettämättä kantavuutta, edellyttäen että liimaat ja naulat ne. Toivottavasti siitä on hyötyä.
 
hempa111 sanoi:
Asenna 12 mm:n rakentajavaneri molemmille puolille 45x220 lattianiskat, tee vaneripalojen koko 200x600 mm. Näiden avulla voit tehdä 100 mm:n reiät c/c lattianiskoihin ilman kantavuuden menettämistä, edellyttäen että liimaat ja naulaat ne. Toivottavasti siitä on hyötyä sinulle.
Onko parempi naulata vai toimiiko yhtä hyvin ruuveilla?
 
Se toimii hyvin myös ruuvin kanssa
 